а нормальные пацаны не жмотятся, и контролируют не выход с МП, а кидают еще один кабель до компрессора. а токовым катушкам с чиллеров, тут уже Данилко дивился.
а нормальные пацаны не жмотятся, и контролируют не выход с МП, а кидают еще один кабель до компрессора. а токовым катушкам с чиллеров, тут уже Данилко дивился.
[QUOTE=ded t;114289]а нормальные пацаны не жмотятся, и контролируют не выход с МП, а кидают еще один кабель до компрессора. а токовым катушкам с чиллеров, тут уже Данилко дивился
Если Вас не затруднит растолкуйте подробности.
дедок, Не только у вас такая проблема с пускателями,трудно убедить заказчика поставить хороший магнитный пускатель т.к его цена в трижды дороже Украинского или Китайского а бывает и более.
пару раз ставил такую хрень: http://sibproekt.tom.ru/n_ubz301m.html
честно говоря, сомневаюсь в эффективности
Все хорошо, а что делать если одна из трех фаз попросту пропадет? например обрыв линии до ввода на установке, чем защититься от этого?
maxer, автоматом с нормальним тепловым расцепителем. при чем этот расцепитель должен быть правильно настроен. 1.15 - 1.2 тока номинального. при соответствующик напряжении и частоте. а еще, в далекие технарьские годы, чтоб оценку по лабораторке получить я раша рнпп из трех конденсаторов и одной релюхи делал)
Клик сюды
Ставил, защищает, можно настроить, что и при большой нагрузке (в начале цикла, грязный конденсатор) компрессор отключатся будет.
Решение уравнения теплового баланса АД – новый подход, позволяющий учитывать предыдущее состояние ЭД и наиболее достоверно принимать решение о наличии тепловой перегрузки. Этот метод позволяет также учесть нагрев ЭД при пусках и ограничить (по желанию заказчика) их число в единицу времени.
всетаки на нагрев двигателя компрессора не только ток влияет, но и наличае/отсутствие холодных паров на всасе. видел, как манрупы при утечках перегреваются?
опять же.. простой АЗД защищает не хуже чем все муйни с токовыми трансами и прочими приблудами. а если не защитит-то значит уже на роду написано сдохнуть.)) как не спасает ни биметалл на обмотках у монропа ни инт69 (SE-B2) битцера.. нравится только MP-10 от BOCK.. он хоть температуру нагнетания контролирует.. хотя 389 инт тож полезен-встроенный монитор и таймер 6 минут.. но как правило это опция.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Социальные закладки