А что так лаконично отвечаем. Судя по отсутствию анализа предложеной темы - Electrolux, "слабовато" ХО... http://holodforum.ru/showthread.php?t=18642. Вы полностью со всем там согласны по сей день .
...в "личку" загляни...
...да, отдельное спасибо за ссылку. Я то не бытовик, но иногда приходится...
2 chapik
Судя по всему, к диагностике не приступал?
Датчики проверил?
А еще лучше - провести диагностику по светодиодам наружки.
Мидею как ни обзови - все равно мидея.
...да по наружке в первом посте, и получается, что навернулась полевая сборка, или блок FTB, как стало модно называть. Дешевле заказать плату наружки...
yrtchik - проехали .
Обслуживать комплексно системы кондиционирования и холодильные установки да в принципе и любую технику просто слесарь без знаний не может, потому что не охватывает многие области знаний. По сути вы все инженера - спецы . А это определяет ваш подход к самой проблеме и способам решения. Подход к ремонту бытовой техники тоже должен быть инженерный - каков принцип работы ,как реализовано, почему возникла неисправность,как устранить проблему.
Просто на заметку - как раз по вашей теме. Горизонтальные испарители в люксах они же аега и тд с системой нофрост в комплекте имеют испаритель вентилятор тен и термостат оттайки попросту биметалл . Воздушный полупроводниковый датчик. Откуда такое жлобство у такого бренда не понятно. Такая схема работает. Но через 7 лет при нормальной эксплуатации начинаются бока с оттайкой , до семи лет если возникают проблемы все решается заменой биметала.Может и больше работать ,но все зависит от того когда сдохнет биметал Такое впечатление что в программе заложен таймер. Проц отслеживает некорректные срабатывания биметала и вырубает оттайку навсегда. Уже и сидел возле них(холодильников) и схемы для контроля включения лепил - не включалась схема оттайки никогда. Играться вам пришлось потому что невнимательно отнеслись к данным этого биметала. Температура размыкания биметала толи +27 +30 толи +40 градусов точно не помню. На вертикальных испарителях достаточно +8-10 гр .Стекание влаги более интенсивно, тепло от тена захватывает весь испаритель . На горизонтальных стекание затруднено поддон находится почти в контакте с испарителем тен охватывает процентов 80 испарителя .Потому и стоит биметал на трубке обратки и температура отключения повыше. Элементарная физика - при повышении температуры текучесть воды увеличивается ну и банальное испарение. У вас влага не успевала удалятся слишком быстро включалось охлаждение ,влагой промараживалься испаритель и промерзал термостат заслонка Естественно температура ХО росла. , скорее всего вам удалось установить оптимальное время выхода с оттайки и вы вышли из ситуации. Честно говоря из всех люксоподобных брендов с такой системой мне попадались только заслонки с дигателем управляемые с платы. А это где то в районе 20 штук , но оттайка аналогичная, 3-4 штуки были до семи лети лечились заменой тена биметала термофьюза, остальные благополучно переведены на еливел . Слава богу в холодильниках ( кроме аристоно индезитов) по большей части изза жлобства призводитлеей нет контроля силовой перефирии- тен, двигателя и тд . И есть возможность не удаляя родную электронику управлять этой силовой переферией. В этом вы как раз и поспешили, лишили так сказать хозяев возможности лицезреть циферки.
Переделка сводится фактически к установке еливела датчиков обязательно термофьюза отключения от схемы с платы компрессора тена вентилятора и подключения их на еливел. В параметрах меняется дифиренциал 7-10 градусов вместо 2. температура -24 , температура выхода с оттайки +35 , минут 15 еще можно поставить на стекание влаги .Я думаю удолетворил многим своим словоблудием.
По поводу мидеи - идея интересная - но пока что ничего не нашел .
yrtchik - проехали .
Обслуживать комплексно системы кондиционирования и холодильные установки да в принципе и любую технику просто слесарь без знаний не может, потому что не охватывает многие области знаний. По сути вы все инженера - спецы . А это определяет ваш подход к самой проблеме и способам решения. Подход к ремонту бытовой техники тоже должен быть инженерный - каков принцип работы ,как реализовано, почему возникла неисправность,как устранить проблему.
Просто на заметку - как раз по вашей теме. Горизонтальные испарители в люксах они же аега и тд с системой нофрост в комплекте имеют испаритель вентилятор тен и термостат оттайки попросту биметалл . Воздушный полупроводниковый датчик. Откуда такое жлобство у такого бренда не понятно. Такая схема работает. Но через 7 лет при нормальной эксплуатации начинаются бока с оттайкой , до семи лет если возникают проблемы все решается заменой биметала.Может и больше работать ,но все зависит от того когда сдохнет биметал Такое впечатление что в программе заложен таймер. Проц отслеживает некорректные срабатывания биметала и вырубает оттайку навсегда. Уже и сидел возле них(холодильников) и схемы для контроля включения лепил - не включалась схема оттайки никогда. Играться вам пришлось потому что невнимательно отнеслись к данным этого биметала. Температура размыкания биметала толи +27 +30 толи +40 градусов точно не помню. На вертикальных испарителях достаточно +8-10 гр .Стекание влаги более интенсивно, тепло от тена захватывает весь испаритель . На горизонтальных стекание затруднено поддон находится почти в контакте с испарителем тен охватывает процентов 80 испарителя .Потому и стоит биметал на трубке обратки и температура отключения повыше. Элементарная физика - при повышении температуры текучесть воды увеличивается ну и банальное испарение. У вас влага не успевала удалятся слишком быстро включалось охлаждение ,влагой промараживалься испаритель и промерзал термостат заслонка Естественно температура ХО росла. , скорее всего вам удалось установить оптимальное время выхода с оттайки и вы вышли из ситуации. Честно говоря из всех люксоподобных брендов с такой системой мне попадались только заслонки с дигателем управляемые с платы. А это где то в районе 20 штук , но оттайка аналогичная, 3-4 штуки были до семи лети лечились заменой тена биметала термофьюза, остальные благополучно переведены на еливел . Слава богу в холодильниках ( кроме аристоно индезитов) по большей части изза жлобства призводитлеей нет контроля силовой перефирии- тен, двигателя и тд . И есть возможность не удаляя родную электронику управлять этой силовой переферией. В этом вы как раз и поспешили, лишили так сказать хозяев возможности лицезреть циферки.
Переделка сводится фактически к установке еливела датчиков обязательно термофьюза отключения от схемы с платы компрессора тена вентилятора и подключения их на еливел. В параметрах меняется дифиренциал 7-10 градусов вместо 2. температура -24 , температура выхода с оттайки +35 , минут 15 еще можно поставить на стекание влаги .Я думаю удолетворил многим своим словоблудием.
По поводу мидеи - идея интересная - но пока что ничего не нашел .
Вложение 52299
фото платы процессора наружки.
...воттэтто ты бахнул!...такой опус не то, что осознать, даже прочесть не каждый сможет....ещё и Баден-Баден, типа с первого раза не поймут...
...маленький "офтоп"...когда то работал я на Абрау-Дюрсо заводе. Был там сотрудник, все его звали Чапик. я, по началу думал, что это погоняло, типа кличка. Оказалось-фамилия такая, редкая....
нет просто инициалы с ик
ну так сразу не дали поговорить а потом поперло
...извиняюсь за повтор ссылки http://www.go-gddq.com/down/2014-10/14102512557891.pdf , но может для кайзера и подойдет....
согласно этому мануалу - наружный блок говорит мне что у меня проблема с вентилятором внутреннего блока - во как
led1 led2 led3
х O O внутренний двигатель вентилятора работает ненормально (только внутренним блоком)
Был в ремонте похожий агрегат с ошибкой F6, оказалась в обрыве маленькая индуктивность L1 через которую 3,3в идет на питание всех датчиков.
Социальные закладки