Тема: Как выполнить правильное вакуумирование после опрессовки - ?

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    FBT, ошибаешься, что азот может идти по жидкостной линии к трв. Конечно есть мнение, что азот растворяется в жидком фреоне, но очень незначительно
    Может быть, азот булькает в горизонтально расположенном конденсаторе,
    не опускается с жидким фреоном в ресивер,
    расположенный ниже конденсатора.
    В результате - расход фреона уменьшается, появляется болтанка Pk/Po.

    Все ходы записаны :



    А как же объяснить стабильную работу контура, спустя 20 мин. после старта,
    во время принудительно зафиксированной степени открытия EEV (330 шагов) - ?

    Во всех графиках одна и та же заправка, а параметры х/к очень разные.

    Наблюдение.
    Фреон R410A тяжелее воздуха, стелется по земле.
    Значит, еще тяжелее, чем азот.
    Идея.
    На сервисный порт на конденсаторе накрутить шланг и баллон поставить сверху конденсатора, азот поднимется в баллон и собирать смесь - 45 кг (10 час) не надо.

  2. #22

    По умолчанию

    А зачем вы в схему дорисовали ещё 2 обратных клапана, когда на заводской схеме и так имеется онный - 1 шт?

  3. #23

    По умолчанию

    Лично мне по вашим графикам видится, что не хватает фреона. Особенно на первой странице. Или у вас неисправно exv. В контуре с рабочим exv, рессивером и нормальной заправкой никогда не будет аварий по низкому перегреву (если имеется постоянная достаточная тепловая нагрузка на испаритель). При наличии неконденсирующихся газов, в таком количестве что он прилетает в испаритель (обычно происходит в системах без рессиверов) очень сильно увеличивается давление в испарителе (впрочем как и в конденсаторе, а дельта между ними уменьшается. А у вас оно вполне нормальное. С обратными клапанами до сих пор вопрос. Если бы всё было по заводу, один клапан не помешал бы вам полностью свакуумироваться с 2х точек, а так - лепите шредера и вакуумируйте контур. Фреон в балон и с газового крана выпускайте с верхней точки, впринципе при сборке фреона по давлению поймёте - есть азот в нём или нет (если есть - давление в баллоне будет зашкаливать, не поможет никакое охлаждение).

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    А зачем вы в схему дорисовали ещё 2 обратных клапана, когда на заводской схеме и так имеется онный - 1 шт?
    Заводская схема с Check Valve между конденсатором и ресивером (Vybos) - работают зимой плохо, фреон из малого ресивера (6л) уходит в большой ресивер (20л) на кровле, появляется LP при -20С.

    Два ОК - один по нагнетанию, в помещении, возле преца, а второй - на кровле, после ресивера, на этой же трубе, в помещении перед входом в прец, установлен фильтр диаметром 10 см, длиной 20 см. (UNIFLAIR) - работают лучше, авария LP не появляется при -25С.

    Цель созданной темы - обосновать остаток азота в конденсаторе при вакуумировании,
    обусловленный наличием ОК.

    Примечание.
    Если ОК, установленный на трубе после ресивера, на кровле, расположить у входа в прецизионник (малый ресивер), то он будет раздавлен зимой согревшимся в режиме ожидания жидкарем запертым соленоидом в малом ресивере.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,516

    По умолчанию

    Смешались в кучу кони, люди...
    Ну и бардак в голове!
    Чтоб зимой прец норм работал, надоть не два ОК ставить, а один, после конденсатора перед НОРМАЛЬНЫМ ресивером, установленным в тепле, в 0,8 которого должна помещаться ВСЯ заправка.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2016
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Смешались в кучу кони, люди...
    Ну и бардак в голове!
    Чтоб зимой прец норм работал, надоть не два ОК ставить, а один, после конденсатора перед НОРМАЛЬНЫМ ресивером, установленным в тепле, в 0,8 которого должна помещаться ВСЯ заправка.
    поддерживаю, убирай ресивер с улитци

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Чтоб зимой прец норм работал, надоть не два ОК ставить, а один, после конденсатора перед НОРМАЛЬНЫМ ресивером, установленным в тепле, в 0,8 которого должна помещаться ВСЯ заправка.
    SSA, вы абсолютно правы.
    Я согласен полностью, но почему проектировщики и монтажники не знают этой истины?
    Нет ни одного объекта, где бы ресивер 30-50л был внутри серверной.

    Uniflair"ы курировал Дед, весьма опытный, который выполнял монтажи в Кремле...
    -- Под его руководством замотанные в термофлекс с подогревом ресиверы установлены на улице.
    -- Под его руководством установлены 2 ОК и работают они хорошо зимой.
    Наверное, есть какой-то норматив по этому поводу.

    Я не рассказал самого главного!
    Причина утечки оказалась очень простой - медная труба от ресивера, перед входом в прец была в термофлексе, лежала на металлической перекладине, на шпильке, а не в лотке.
    Вроде бы пустяк?
    Оказалось, это не пустяк, т.к. на этой трубе был фильтр диаметром 10 см длиной 20 см и вентиль, т.е. груз весом 0.5 кг.
    Труба вибрирует с грузом в резонанс - в результате через 4 года труба перетерлась и потекла!


  8. #28

    По умолчанию

    FTB, научись слушать людей, а не лепить какие-то идиотские отговорки. Тебе SSA сказал как оно ДОЛЖНО быть. То, что кто-то наваял костылей чтобы оно хоть как-то работало - оно заработало, а что вы балбесы не додумались шредеров напаять и свакуумироваться нормально после устранения идиотской утечки из-за экономии на копеечных хомутах - ваши проблемы. И выше вам уже сказали как её устранить - далее вопрос - вы переделаете нормально или лишь бы заработало... хотя кого я спрашиваю - вы нормально не умеете...

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нет ни одного объекта, где бы ресивер 30-50л был внутри серверной.
    Просто там, где проектируют и выпускают эти прецы, нет такой зимы.
    А наши "проектировщики" заказывают эти прецы в стандартной комплектации. Так же дешевле.
    Ну, и тот Дед по-своему был прав. Ресивер в тепле, главное, его не "вскипятить", а два ОК - для более надёжного исключения миграции фреона в конденсатор при долгих простоях преца зимой.

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Просто там, где проектируют и выпускают эти прецы, нет такой зимы.
    А наши "проектировщики" заказывают эти прецы в стандартной комплектации. Так же дешевле.
    Вот и отгадка нашлась.
    Менеджер получит премию за экономию средств,
    а что оборудование потом не работает - это его не касается.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, и тот Дед по-своему был прав. Ресивер в тепле, главное, его не "вскипятить", а два ОК - для более надёжного исключения миграции фреона в конденсатор при долгих простоях преца зимой.
    На ресивере намотан полупроводниковый нагреватель, как на водосточных трубах, закрыт термоизоляцией. Он включается общим термостатом на все прецы при Тул<+10C и подогревает ресивер Т<+60C.

    Реальное измерение:
    При Тул=-20С температура ресивера Т=+5С, а в помещении Т=+20С.
    Т.е. миграция фреона из малого ресивера в преце, в большой ресивер на кровле без ОК неизбежна.

    Надо определить макс. безаварийное время простоя. и не допустить его, тогда ОК не нужен.
    Из практики: суточный простой при Тул=-20С гарантирует аварию LP (Vybos).

    Наблюдение.
    При заправке фреона в конденсатор Vybos (порт HP), компрессор раскручивается в обратном направлении и давление на всасе возрастает, несмотря на закрытый соленоид.
    Т.е. в компрессоре отсутствует обратный клапан по нагнетанию.

    При заправке фреона в конденсатор UNIFLAIR (порт HP), компрессор не раскручивается в обратном направлении и давление на всасе не возрастает, соленоид тоже закрыт.
    Т.е. в компрессоре есть обратный клапан по нагнетанию.

    Вывод.
    При длительном отстое летом (Требование - 24часа!), в жару, спираль компрессора Vybos будет наполнена жидкарем. Старт будет с дерганием, поэтому неизбежно будет утечка на всасе и открученные болты крепления.
    Верно?

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    тебе ssa сказал как оно должно быть. то, что кто-то наваял костылей чтобы оно хоть как-то работало - оно заработало, а что вы балбесы не додумались шредеров напаять и свакуумироваться нормально после устранения идиотской утечки из-за экономии на копеечных хомутах - ваши проблемы.
    ну да, это мой косяк, поэтому открыл тему с двойным ок, чтобы другие впросак не попали.

    я знал, что труба по нагнетанию в выносной конденсатор вибрирует, и труба из ресивера тоже вибрирует!
    я стал слушать трубы магистрали у второго двухконтурного кондея такой же модели uniflair и сделал открытие.
    труба по нагнетанию у первого контура звенит, слышен металлический звон, а у второго контура - урчит, но не звенит. у другого двухконтурного кондея трубы по нагнетанию тоже урчат, но не звенят.

    В этом случае выручит ультразвуковой течеискатель,
    звон меди по стали он хорошо услышит, за 10м.

    вопрос, что звенит в трубе по нагнетанию у первого контура, если оба компрессора в этом контуре не звенят - ?
    значит, это вибрирует труба и тоже потечет скоро, ведь лотки под полом отсутствуют, вибрирующие трубы лежат на узких (30мм) перфорированных с заусенцами поперечных профилях. Расстояние между профилями около - это нарушение правил монтажа!

    на другом кондее, было обнаружено касание магистральной трубы и стального основания преца.
    при осмотре места касания, было обнаружено истирание меди на 1 мм!
    пришлось положить резиновую прокладку и отогнуть трубу - утечка была устранена до ее появления.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вот и отгадка нашлась.
    Менеджер получит премию за экономию средств,
    а что оборудование потом не работает - это его не касается.
    Ничего у вас не нашлось. Инженеры на заводе проектируют оборудование для самого массового рынка ( ОАЭ, тёплые страны европы, юг америки и т.п., пиковая температура зимой - минус 10), заниматься разработкой холодильной техники для стран где зимой -30 сутками давит - смысла нет, адекватные люди используют фрикулинг.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На ресивере намотан полупроводниковый нагреватель, как на водосточных трубах, закрыт термоизоляцией. Он включается общим термостатом на все прецы при Тул<+10C и подогревает ресивер Т<+60C.

    Реальное измерение:
    При Тул=-20С температура ресивера Т=+5С, а в помещении Т=+20С.
    Т.е. миграция фреона из малого ресивера в преце, в большой ресивер на кровле без ОК неизбежна.

    Надо определить макс. безаварийное время простоя. и не допустить его, тогда ОК не нужен.
    Из практики: суточный простой при Тул=-20С гарантирует аварию LP (Vybos).
    Опять костыли и бредни - вы со своими опытами и измерениями больше времени потратите и денег, чем переделать как SSA написал.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,516

    По умолчанию

    FBT, ты когда учиться холодилке начнёшь?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вывод.
    При длительном отстое летом (Требование - 24часа!), в жару, спираль компрессора Vybos будет наполнена жидкарем. Старт будет с дерганием, поэтому
    чтоб этого не было, на компрессор ставят нагреватель картера.
    Да, и, честно, задолбал ты с обратным вращением ротора компрессора в другую сторону.
    Вааааще ни на что не влияет.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ты когда учиться холодилке начнёшь?
    выучится, перестанет писать ахинею и тролинг форума прекратится.. станет скучно

  15. #35
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    чтоб этого не было, на компрессор ставят нагреватель картера.
    Выполнено измерение:
    Т корпуса компрессора возле нагревателя Т=+50С.
    Т корпуса компрессора выше нагревателя на 10 см Т=+20С.
    Т спирали компрессора Т=+20С, летом в жару, на улице +50С => cпираль заполнена жидкарем, при старте после суточного отстоя.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да, и, честно, задолбал ты с обратным вращением ротора компрессора в другую сторону.
    Вааааще ни на что не влияет.
    Уважаемый SSA, конечно, не влияет, а свидетельствует о том, что
    в компрессоре нет обратного клапана.

    Производитель Copeland в инструкции:
    "Replacement Guidelines for Scroll Compressors ZR90K3*, ZR11M3*... ZR19M3* with ZR94KCE... ZR190KCE ZP180KCE with ZP182KCE", утверждает, что
    в компрессоре ZP182KCE-TFD-522 (Vybos) есть обратный клапан.





    Разработчик Vybos смотрел в инструкцию.
    Он не знал, что обратного клапана нет в компрессоре на самом деле.
    Поэтому получается жесткий старт.

  16. #36
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Разработчик Vybos смотрел в инструкцию.
    Он не знал, что обратного клапана нет в компрессоре на самом деле.
    Поэтому получается жесткий старт.
    Так что Деду от Uniflair надо сказать Большое спасибо - он подстраховал будущий нештатный компрессор без внутреннего ОК от жесткого старта летом с помощью ОК по нагнетанию.

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,516

    По умолчанию

    опять путаешь теплое с мягким.
    даже, если принять за правду твои циферки (а нагреватель картера компрессора греет не корпус, находящийся в кондиционированном объеме, а внутренности компрессора, температура которых выше, чем корпус), то при 20 град температуре спиралей, в них никогда не будет жидкого фреона.
    ну, и, соответственно, как ты пишешь,"жёсткого старта".

    два ок дед ставил из-за того, что знал,что ни один ок не запирает на 100% поток фреона в обратную сторону.
    и не надо здесь приводить конструкцию компрессоров. ок на выходе компрессора влияет только на облегчение пуска после остановки (быстрее выравнивается давление "до" и "после".

    да, мы тебе тут не мешаем самому себя цитировать и самому с собой дискутировать?
    Опять заглавные буквы пропали...

  18. #38
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    даже, если принять за правду твои циферки (а нагреватель картера компрессора греет не корпус, находящийся в кондиционированном объеме, а внутренности компрессора, температура которых выше, чем корпус), то при 20 град температуре спиралей, в них никогда не будет жидкого фреона. ну, и, соответственно, как ты пишешь,"жёсткого старта". два ок дед ставил из-за того, что знал,что ни один ок не запирает на 100% поток фреона в обратную сторону. и не надо здесь приводить конструкцию компрессоров. ок на выходе компрессора влияет только на облегчение пуска после остановки (быстрее выравнивается давление "до" и "после"...
    Уважаемый SSA, предлагаю вспомнить историю.
    Оказывается проблема жесткого старта компрессора была актуальна много лет назад.
    Тема на дружественном форуме о летней миграции фреона очень похожа:

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    имею трабл с чиллером с выносным конденсатором и выносным же ресивером,
    и то и другое установлено на крыше.
    сам чиллер(компрессор+испарите ль+НГ) стоит в охлаждаемом помещении.

    трабл заключается в том, что в случае длительной стоянки
    летом весь фреон мигрирует в картер компрессора,
    подогревалка картера не справляется..
    - ставить боле мощную подогревалку как-то не хочется.
    - обратный клапан на нагнетании, сразу после компрессора, установлен.
    - соленоид перед ТРВ тоже есть.
    непонятно кто из них травит.

    насколько обратный клапан герметичен?
    насколь соленоид герметичен?
    поможет ли их замена?
    или этим кардинально проблему не решить и миграция все равно останется, изменится лишь её скорость....
    Интересны рекомендации:

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Миграция, перетекание фреона может идти и с низкой стороны.

    При очередной стоянки ХМ, закрой нагнетательный вентиль на компрессоре,
    если "миграции" не будет смело меняй обратный клапан,

    если будет, то выключение ХМ надо сделать с единовременной откачкой фреона из испарителя.
    Цитата Сообщение от mar-kol Посмотреть сообщение
    если соленоид не совсем держит то откачка произойдет (компрессор остановится) ,
    но затем давление в испарителе вырастет а дальше все зависит от логики работы системы ;
    или он (компрессор) будет дергатся периодически откачивая и останавливаясь.

    Или замрет и фреон постепенно просачиваясь в испаритель
    в конце концов зальет и компрессор находящийся в ожлаждаемом помещении.
    Оба варианта LordN одобрил.

  19. #39

    По умолчанию

    FBT, а чё это не написал
    LоrdN
    "вопщем по здравому размышлению пришел к выводу, что есть всего два варианта:
    либо переносить ресивер рядом с компрессором,
    либо греть компрессор так, чтоб он был горячей ресивера всегда.
    арматура типа соленоид и О.К. настоль герметичной не бывает чтоб исключить миграцию полностью."




    Лично я всегда на агрегатеах делаю откачку и не грею ресивер.

  20. #40
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT
    При заправке фреона в конденсатор UNIFLAIR (порт HP), компрессор не раскручивается в обратном направлении и давление на всасе не возрастает, соленоид тоже закрыт.
    Т.е. в компрессоре есть обратный клапан
    Компрессор Danfoss с обратным клапаном внутри.

    Китайцы - молодцы!