Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min), оС 21/-10 Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min), оС 43/21
В серверной должны стоять два кондиционера включенные через блок согласования . Чаще там Дайкин и причём обычный старт-стопник. Для чего бытовой кондиционер мастырить в серверную - непонятно.
lubitel, а сервак скока стоит?)) ну и данные на нём если он сдохнет?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
и запустится и будет работать.
обогрев картера инвертеру не нужен у хитачи также как и у дайкина прогрев масла идет за счет импульсного тока через обмотки.
не совсем понял что за модель h1 ? может eh1 но тогда вопрос где ты взял такую древность ? сейчас уже eh2 не найти да и троечки ужо заканчиваются...
а про работу на сервер я те скажу так у меня есть пара двоечек стоящих на охлаждении стоек с оборудованием
так одна из этих 10eh2 уже проработала без остановки три с лишним года и претензии к ней только в повышенном шуме от наружки. На мой взгляд нормально для такого жесткого использования.
для тех кто будет кричать про то что кондеев должно быть два.
раскажите это тем кто проэктирует и подписывает проэкты для TELE2. Может у вас дела обстоят иначе но у нас в Курской области все базовые станции этого оператора оборудованы одним кондеем...
я тоже за 100% резерва но иногда клиент не соглашается даже на 25%
а клиент всегда прав....
А с этими убогими и работать стрёмно то. Я как то выкладывал , как они живут
DSC02316.jpg
Вот оно , труп наружки. Монтаж зачётный , сами делали , своими рукосуями.
Куда то потерялась фотка офиса с туалетом без двери...
зато в офисе теле2 у нас стоят два дайкина))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Доброго времени суток!
Вопрос к знатокам: можно ли снабдить "зимним комплектом" инверторный кондиционер MSZ-GE71VA-E1/MUZ-GE71VA-E1?
И, если это возможно, в какую компанию порекомендуете обратиться?
Спасибо!
Согласно инструкции, кондиционер работает на охлаждение при внешней температуре не ниже -10 град. по Цельсию. А нужно, чтоб охлаждал помещение и при более низкой темературе за окном.
А откуда по вашему тепло во внутреннем блоке берется?
В технических характеристиках большинства сплит-систем можно найти такие цифры: диапазон рабочих температур для гарантированной работы в режиме обогрева составляет от – 5 до + 25 градусов Цельсия. При более низких температурах кондиционер теряет заявленную теплопроизводительность, которая рано или поздно снижается до нуля. Более того, бытовые кондиционеры зимой вообще не должны работать по своей конструкции. Масло, растворенное в хладагенте, эффективно смазывает трущиеся и движущиеся детали компрессора именно в гарантированном диапазоне температур. Использование кондиционера при более низких температурах является нарушением условий гарантии и рано или поздно приведет к сильному износу компрессора и выходу его из строя.
Некоторые недобросовестные компании заявляют, что можно заставить работать кондиционеры зимой на обогрев, установив так называемое устройство зимнего пуска или низкотемпературный комплект. Это неправда. Низкотемпературный комплект представляет собой три устройства. Подогрев картера компрессора позволяет подогреть оседающее масло и предотвратить его загустевание. Подогрев дренажа – электрический кабельный подогреватель монтируется внутрь наружного участка дренажного трубопровода, что предотвращает образование ледяной пробки. И самое главное – замедлитель скорости вращения вентилятора внешнего блока. Это устройство представляет собой микропроцессорный контроллер, замедляющий внешний вентилятор, чтобы предотвратить сильное переохлаждение и обмерзание конденсатора. Все эти меры позволяют расширить диапазон рабочих температур, чтобы использовать кондиционеры зимой для работы на ХОЛОД.
Все заявления по поводу того, что устройство зимнего пуска позволит заставить кондиционеры обогревать вашу квартиру зимой являются либо признаком некомпетентности специалиста, либо явной ложью.
Правда, некоторые модели кондиционеров все же греют до -15°С и выше. Это инверторные inverter модели Daikin, Mitsubishi Electric.
РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА НА ОБОГРЕВ
Современные кондиционеры способны не только эффективно справляться со своей исторически основной задачей – охлаждать воздух в помещениях, но и здорово греть. Если за последние десять лет в интернете написано сотни статей на тему «не включайте кондиционер зимой», то сегодня ситуация меняется. Такие производители как Mitsubishi Electric и Daikin (Япония) научили свои кондиционеры уверенно греть даже при наружных температурах до - 25°С.
Что это дает покупателю? Мы как профессиональный продавцы кондиционеров стали наконец слышать в разговоре с покупателями такие вопросы: «Нужно зимой греться, хочу поставить кондиционер, что посоветуете?» Давайте разберемся в этом вопросе.
Пару слов о принципе работы теплового насоса. Кондиционер работает по принципу теплового насоса, который в корне отличается от принципа действия любого электрообогревателя. Тепловой насос способен «перекачивать» тепло снаружи внутрь. Это означает, что даже при минусовых наружных температурах возможно брать из атмосферного воздуха тепло. Как это работает? Давайте представим такой эффект: проливаем на руку немного одеколона или спирта. Что мы почувствуем? Руке сразу станет холодно. Что же произошло? Спирт очень быстро испаряется, забирая тепло. Но существует и обратный процесс. Если заставить жидкость конденсироваться, она принесет со своими частичками тепло. В природе этот процесс почти не встречается в явном хоть сколько-нибудь заметном без приборов виде. Но специалисты воссоздали этот процесс в кондиционере. Фреон под большим давлением заставили конденсироваться в теплообменнике внутреннего блока, отчего он здорово прогревается (до 60-80 градусов). Потом жидкий фреон направляется в наружный блок, где он в условиях сильно упавшего давления должен снова превратиться в газ, то есть испариться. Заставить фреон кипеть в наружном блоке, собирая из атмосферного воздуха тепло довольно сложно, но для современных ученых это оказалось лишь проблемой времени.
Зачем нужен кондиционер зимой и как его использовать ? На что же сегодня может рассчитывать потенциальный покупатель «греющей» сплит-системы? Не стоит пока проектировать самостоятельную систему отопления загородного дома на основе кондиционеров. Все-таки и экономически это довольно спорно и температуры зимой могут опуститься ниже минус двадцати. Но в городской квартире – это же совсем другое дело.
Инверторные кондиционеры, способные сегодня греть при очень низких температурах и меют очень высокий коэффициент EER, показывающий соотношение выделенного тепла к затраченной электроэнергии. Практически это более привычный КПД (коэффициент полезного действия). Так вот этот показатель сегодня превышает 4. Это означает, что затратив всего лишь двести пятьдесят Ватт, мы получаем более киловатта тепла!
Взято из просторов
YetiOdessa, за информацию спасибо! Но требуется работа на холод при температуре за бортом ниже -10. Возможно это или нет для данной модели кондиционера, я из Вашего сообщения не понял.
Комплектом-то зимним его снабдить можно, там только и понадобится, что подогрев картера, ибо частотное управление вентилятором там уже есть.
Там тема в другом уже будет. В новых современных высокотехнологичных аппаратах бывает такая штука, как датчик, контролирующий температуру наружного воздуха. И когда станет на улице достаточно холодно, или наружный блок будет стоять на крыше на ветру, то кондиционер просто не включится, показав код. (слишком низкая наружная температура)
Обратите внимание на этот пункт, если кондиционер необходим, например, в серверную.
Contrminig, меня как раз и интересуют эти нюансы по данному кондиционеру. И эксплуатируется кондиционер как раз в серверной.
Народ расскажите если можно поподробней как эту зверюшку устанавливать,я имею ввиду зимний комплект, и чем она питается!?
Устанвливали давным давно и то из далека поэтому непомним как это делается в подробностях.
CoolerM, да здесь уже весь мозг съели этому комплекту. Полистайте форум, много чего найдете.