Сплит был выбран, потому что везде они или моноблоки, я обошла многие пивные магазины видела только это. Оборудование с вынесенным конденсатором, это как в магазинах? Насколько это дороже сплита?
Сплит был выбран, потому что везде они или моноблоки, я обошла многие пивные магазины видела только это. Оборудование с вынесенным конденсатором, это как в магазинах? Насколько это дороже сплита?
Что думаете о бу компрессорно-конденсаторном блоке Derigo на базе компрессора Copeland ZB26 (холодопроизводительности должно точно хватить) и воздухоохладителе Crocco NLB62E или Alfa Laval RLE352A55ES4?
А эти зачем, лишняя производительность может и во вред идти.
Производительности хватит и сплитов указанных вначале, правда и информация не полная (смотреть опросник камеры.)
Чтобы быстрее охлаждалось?
Подскажите в чем вред?
1) долгопрудный
2) охлаждение, хранение
3) пиво в алюминиевых кегах
4) высота 532 мм, диаметр 408мм, 50л
5) 22,18 кв.м, 2.35 тонны (это я теоретически впихнула в камеру все кеги 1900л и плюсом на верхние полки сколько влезло ящиков с пивом 33шт., вряд ли будет так но все же)
6) 15% (не знаю точно пока)
7) 5 с
8) 25с (поставила максимальную, больше, наверное, не будет)
9) 5 с
10) 2-10 ч, чем быстрее тем лучше
11) –
12) кеги алюминиевые
13) в помещении
14) 3970х2019х2400 мм
15) бетон
16) 1 - стена силикатный блок 80мм; 2 - пеноблок 200мм; 3,4 – осб или фанера 18 мм
17) осб или фанера 18
18) экструдированный пенополистирол xps carbon prof 100 мм+5мм рулонной зеркальной теплоизоляции+фанера или осб 5 мм
19) экструдированный пенополистирол xps carbon prof 100 мм+5мм рулонной зеркальной теплоизоляции
20) экструдированный пенополистирол xps carbon prof 100 мм+5мм рулонной зеркальной теплоизоляции
21) может есть
22) на улице
23) 1 шт.
24) нет или ленточная
25) 0,1 ч?
26) –
27) 1чел/час, свет
28) нет
Я тут скачала программу, она мне посчитала, что тепловая нагрузка 2599 Вт чтобы за 5 ч охладилось и 5402 Вт чтобы за 2ч, правда я теперь совсем запуталась. Тут мне писали что и 13600Вт для охлаждения за 2 ч может быть.
А этот Derigo вроде как и дешевле и с запасом будет и быстрое охлаждение конечно огромный плюс, да и вроде как они меньше шумят, а вешать его надо во двор жилого дома
Как блин вообще охлаждают пиво это, у всех в дополнении проточный охладитель что ли еще?
это понятно. Просто например если пиво приходит теплое и охлаждается 10 ч, а то которое было закончилось.
В чем вред лишней производительности?
Coolselector тоже насчитал для ваших условий , порядка 13-14 квт по холоду, правда я задал температуру окружающей среды +35 градусов и неизолированный пол в камере (насколько я помню в среднетемпературных камерах он не обязателен (если у вас конечно не кратер вулкана под камерой)). в файле 01 компрессорный агрегат, без конденсатора, ВОПа, узла обвязки ТРВ (соленоид, смотровое стекло, фильтр осушитель), и самого ТРВ. Если есть необходимость в использовании зимой то я бы еще добавил регулятор давления конденсации (типа KVR+NRD) и регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора, ТЭН компрессора. Так же для среднетемпературных камер для изоляции достаточно сэндвич панелей толщиной 80 мм (раньше были односторонние сэндвич панели (металл только с внутренней стороны- наверное дешевле) для изоляции в уже построенных помещениях.
в файле 02 компрессорно-конденсаторный агрегат без ВОПа, трв (соленоид, стекло, фильтр), так же желательно оборудовать зимним комплектом (см выше).
Плюс я думаю к каждому из вариантов нужен будет контролер для управления температурой в камере, вентиляторами ВОПа и тд.
рассчитанная лишняя производительность на мой взгляд ничем не грозит (в разумных пределах конечно не 1 Мвт холода) это просто ваши деньги - стоимость агрегата + стоимость электроэнергии и тд в последующем. Тут наверное более критично подобрать недоразмеренный агрегат - не выход на режим в пиковые нагрузки, аварии и тд
по фреону один из агрегатов на 134, я бы конечно выбирал на 407 или вообще на 410 (если у них есть линейка на этом фреоне).
по расчету у меня еще фигурировало время 6,2 часов, но это насколько я понял оборот продукта те каждые 6 часов вы заносите в камеру 2.5 тонны пива +30*С.
Вот побольше информации, можно и посчитать, плюс доп информация ещё узнаются для уточнения.
Вред в том, что компрессор будет циклить.
Вот вы загрузили суточную норму 350л, компрессор (6 кВт) охладил пиво за 2 часа. А дальше, даже в жару теплоприток не более 0.5..0.6 кВт. И как компрессор будет работать?. А зимой, на улице -30. компрессор может и не запуститься.
Сделать все можно, но это значительно дороже.
Вот поэтому
Да, и оно дороже, по цене можно обратиться в холодильные фирмы.
Ну и шумностью агрегата нужно уделить внимание, если критично. Всё таки ККБ шумнее кондиционеров и рядом с окном не повесишь.
05.jpg
по мне так, брать такой агрегат расположить в помещении, конденсатор вынести на улицу - шум будет минимальный только от вентиляторов, обвязку по зимнему пуску/комплекту (для запуска в -30), ТРВ, ВОП какой понравится, контроллер на камеру (даже элементарные поддерживают временные защиты пуска/ останова компрессора-исключают цикличность работы) - не плохой вариант. ККБ блок под окном конечно не обрадует жителей)
13-14 квт, это не перебор? Кому верить?
Я считаю что не обязательно использовать конкретно сэндвич панель, они дороже получаются раз в 5 экструдированного пенополистирола, а разница не такая уж и большая. Пол я хочу утеплить тоже, тк там не заливаю стяжку и как раз будет вровень с основным уровнем пола
Я не заношу каждые 6 часов 2.5 тонны пива, столько пива физически у меня за 6 часов не купят, хотя конечно было бы здорово
Тому, кто подсчитает тепловой баланс камеры, подберёт оборудование, смонтирует и даст гарантию 1 год.
Вы сами писали
Тае как 80...90% покупателей сейчас в первую очередь интересует цена.
Если вы хотите, чтоб агрегат охлаждал за 2 часа, то пожалуйста платите дороже. Большинство в таких случаев выбирает подешевле, например из вашего списка Полаир. За день он охладит суточный оборот, когда в камере храниться пятидневный оборот.
B2878F08-10AD-466A-84BA-3B43F5627437.jpg
A1F21BFB-7FC3-4EE2-8056-AA1ECE4FE415.jpg
Вот примерно такого объема камера, суточный оборот сказать не могу, но камера забита кегами изрядно
9238 справляется на ура
Какие 13-14 кВт ????
Это Вы взяли " в потолок" и если весь этот объем Вам привезут теплым и Вы его реализуете через- 2 часа22,18 кв.м, 2.35 тонны (это я теоретически впихнула в камеру все кеги 1900л и плюсом на верхние полки сколько влезло ящиков с пивом 33шт., вряд ли будет так но все же)
Может стоит рассмотреть готовые решения?
Cплит-система GRIZZLY GM-2000-01
Документация
Эта самая маленькая, там и покрупнее есть...
Социальные закладки