Ёкорный бабай, мозги совсем усохли, кроме повседневной работы уже ничего не помнят.
Там наверное нет второго компрессора, и используется смесь фреонов.
Ёкорный бабай, мозги совсем усохли, кроме повседневной работы уже ничего не помнят.
Там наверное нет второго компрессора, и используется смесь фреонов.
Компрессор один как стоял с завода так и стоит . Работает на 404 0D20EBE5-E415-4602-AEC7-BBF04C32D86D.jpeg0B39874B-9B37-4DD0-8E9B-193D471FE192.jpeg5E7BE212-9519-4798-83DD-ED3D414C3B2C.jpegF2250112-FDAB-4EAA-9E7F-6352EF644162.jpeg4B5DC656-F026-428F-902A-0CDDB2B93C89.jpeg855BC049-49FB-444B-80EB-C74745671F1B.jpeg
А какая самая минимальная температура в камере по паспорту?
И где указано о заправке 404 фреоном, 2.5кг.
Niki_88, коль уж фреон перезаправлял,надо было перед трв сетки почистить,на 404-м частенько забиты бывают.
Судя по фото, все перепахано и не факт, что ТРВ соответствуют по производительности.
+ я бы посмотрел перепад на фильтрах, а лучше - заменил бы их.
А, заодно и посмотрел бы, что в стеклах. Типа, наличие влаги, из
Ещё бы испарители увидеть и что запитано от соленоида Y6, раньше думал он запитывает маленькое трв, не видно было перемычки и другой части.
Камера остановилась по ошибке о низком давлении. Подсоединил станцию , включил , посмотрел что на нагнетании как то мало было по давлению , решил полностью все слить и заправить по новой . До этого ее раз в 4 месяца дозаправляли , якобы уходил от куда то фреон, но найти так и не смогли . Как то так
Да, я это видел в #1, хотелось узнать камера до этого постоянно работала и набирала -42.
Если действительно один фреон, то тогда давление около нуля и на выходе всас промерзает до -40. Может из-за шубы или вентилятора высокая температура в камере.
А, что охлаждает капиллярка после соленоида Y6?
А, до этого подзаправляли по давлению?
Да она постоянно в таком режиме трудиться . Да, вставала по давлению , дозаправляли и дальше работала . Но когда ее посланий раз заправляли , давление на высокой стороне было около 20. У6 идет на змеевик в камеру 82223552-FE14-48C1-9F49-CAC83D29A66C.jpegDCC5BA22-4E02-4D3D-9444-8FAE60FE4671.jpeg
А в циферках это режим, как выглядит.
До заправляли ориентируясь на высокое давление? А на низкой сколько было?
Просто мне одно не понятно, если испаритель весь обмерзает, до минус 46...44 и вентилятор выдаёт требуемые кубометры, то почему в камере -9 ? Может всё таки тут, что то не так.
И просто интересно, какова функция змеевика? (это который слева?)
Клапан на змеевике открывается во время нагрева камеры . Грешу на трв . По характеристике камеры на охлаждение должно идти 2.5К в минуту , сейчас 1К в минуту C47FD7C9-AA5E-43C8-AB14-1995CCE1D848.jpeg
Сейчас стоит вот это A2248FCF-C517-4CED-86FC-6D34971376E1.jpeg
Социальные закладки