Тогда вопрос. Замена 134-го на 12-й без вакуумирования системы могла повлечь поломку компрессора?
Моё мнение таково: изначально причина была не в утечке, а в засоре капилляра, в индезитах редко, но бывает. Поэтому, "мастер", по незнанию, удалил контур и заправил "по обмерзанию" (какие могут быть весы, если вакуумника нет). при этом залил туда, чтобы всё обмёрзло тройную дозу, компрессор упёрся и клапан выплюнул. Вот Вам и что причинно-следственная связь одного с другим.
Пы. Сы. Я конечно понимаю, профессиональная этика, коллеги и т. д., но тех, кто не меняет фильтр и не вакуумирует (а так же много чего не делает) называю шабашниками и коллегами не считаю. Злой я.
не знаю нормальную дозу, у него ушло чуть больше 900-миллилитрового балончика. Фильтр был теплым, около 40 градусов. Он боялся, что может обмерзнуть.
Чем больше разбираюсь в этом, тем больше склоняюсь, что никакой он не коллега мастеровым. Если я пару недель посижу на форумах, куплю горелку, манометр и переходник для баллончика с фреоном и пойду "сшибать", - вряд ли я стану коллегой. Шабашник - наверное точное определение. Хотя могу и ошибаться. Но нормальный мастер/человек перед ремонтом диагностирует, а здесь и попыток не было - контур...
Жаль просто, что вляпался в такого "мастера", не то сейчас положение, чтобы сначала оплатить шабашку человеку, а потом другому (уже в 4 раза больше), чтобы он исправил косяки и сделал по-нормальному.
Косяков ваш мастер наделал много вот последствия и не заставили себя ждать.Утечку по периметру не проверял ,фильтр не менял.Вакуумировать по любому надо ,это от газа не зависит и делается для удаления не конденсируемых примесей ,влаги и прочего.Зовите нормального мастера и будет всё в норме.
надеюсь всё-таки, что указанный мастер не такой уж дурак... если при вскрытии в системе не было фреона (а мастер вскрывал сторону и низкого, и высокого давления), то утечка была наверняка... если фреон был, то стоило задуматься...
вообще, трудно в этой ситуации точно поставить диагноз, что там было изначально и что произошло потом... одно дело с мастером беседовать, другое - с клиентом-неспециалистом... фильтр мог бы тёплым не постоянно: например, если в системе была влага, которая то периодически замерзала в капиллярке, то оттаивала... как раз влаги-то мастер, как мне кажется, и боялся...
в любом случае, проходимость капилляра теперь точно нужно проверять.
Ребят, извините. неау него ушло чуть больше 900-миллилитрового балончикапри редактировании не заметил как слово "половины" стер. В том баллончике было чуть больше половины. Мастер еще говорил, что все там хватит, так как 12-й тяжелее, и если не изменяет память, имеет удельный вес 1,3 против 0,9 (или 0,8) 134-го. Поэтому 12-го нужно меньше, чем 134-го.у него ушло чуть больше половины 900-миллилитрового балончика
Кстати, на этикетки стояло необходимая масса, то ли 0,045 кг., то ли 0,45 кг.
в первый раз фреон был. Но вышло его в разы меньше, чем когда второй раз систему открывали. Хотя если, как говорил тут, туда нужно около 50 грамм, а он закачал где-то 400, тогда разница понятна.
Тогда другой момент, если фреона много, фильтр бы обмерз, а он был горячий. Морозилка морозила сильнее, чем раньше (я привязывал это к другому фреону). Получается в этом случае что? Все-таки был засор???