сфотил кондер , на котором написано нерусским по белому про наработку . Заметь что 10000 часов это еще в лучшем вариантеIMG_20180909_233848.jpg
Если ты такие конденсаторы ставишь для запуска и работы компресора кондиционера,то я не позавидую твоим клиентам. Дешевая рыбка - хреновая юшка называется. Кстати они еще и пожароопасные. Я бы такой разве что где-то в цепях фильтрации, ну или на крайний случай для запуска 3-х фазного асинхронного двигателя при питании 220В поставил. Ребята не путайте хрен с редькой, я такой как-то ставил в НБ, через два месяца его покоробило, больше не рисковал. Ты хоть раз видел в заводской сборке сплита, конденсатор в пластиковой оболочке? Только в металической, на нем написано рабочая температура от -40 до +80-90 градусов по Цельсию. Или вам по барабану, увидели конденсатор 40 мкф и 450 В и сунете его куда не попадя. В цепях фильтрации он отработает свои 10000 часов, но не в цепи запуска компрессора.
... в телевизорах и в другой аппартуре стоят конденсаторы с теми же физическими свойствами что и в кондиционере, только вольт-амперные характеристики разные, а в данном случае еще и температурные характеристики важны. Вы же почему-то не ставите компрессор из холодильника в кондиционер))) ... ставьте конденсатор который по техническим характеристикам подходит для работы в цепи компрессора и будет вам счастье, не придется менять его каждые два сезона.
Screenshot_2.png
...на моей памяти три реальных пожара наружного блока, и одна почерневшая верхняя крышка лично на моём кондюке. Всё имеет срок службы, даже простой танзистор. Тот конденсатор, что на фото, предназначен для установки в какое то спец оборудование, и это указан гарантированный ресурс. Раньше я такое встречал. Сейчас технологии изменились, и наработка часов в справочных данных, но она у всего ограничена временем старения или износа...кроме фреонов, фреоны вечны! Именно по этому профессия холодильщика не стареет, ...и что бы указать холодильщику на его преклонный возраст, достаточно сказать:-"...Ну ты R-12", ...
Последний раз редактировалось yrtchik; 10.09.2018 в 07:38.
это как в анекдоте... на заборе х.й написано, а за забором дрова почему-то. Не стоит обращать внимание на все что пишется, это сейчас тренд такой устанавливать ресурс работы чего-либо... на LED лампах тоже написано, ресурс 20000 часов, я поменял во всем доме лампы накаливения на led и что? - при стабильном напряжении, лампы одной и той же фирмы, в одной комнате лет пять работает, а в одной уже третий раз меняю. китайцы штампуют лимит отработки, но не учитывают режим работы, включение/выключения, скачки напряжения и так далее, а ведь эти факторы напрямую влияют на износ приборов. ведь вы же не будете оспаривать тот факт, что пусковой ток компрессора на много больше чем рабочий? - тогда как производитель может установить лимит работы запчасти, если он не знает в какой цепи она будет стоять и в каком режиме работать? пример, кондиционер 12-ка установленный с выдержкой всех технических нюансов (площадь помещения, утеплено/не утеплено, количество теплопритоков и т.д.) и тот же сплит но установленный по желанию клиента, как говорится "прозапас" (думаю и у вас такое бывает когда приезжаешь к клинту, а унего уже куплен кондиционер и ты ему объясняешь что запас в случе с кондиционером это не есть хорошо, но клиент уже настроен и приходится ставить ту же 12-ку на комнату в 25 квадратов), режим работы будет разным, а значит и ресурс детали определить однозначно не возможно. производитель пишет на детали напряжение и ресурс, а учитывать ток и сопротивление цепи, это уже не надо? - или китайцы уже закон Ома отменили?
Человеку тоже боженько с рождения выделил ресурсы, но кто-то живет 90 лет, а кто-то 40. вобщем-то вы как хотите, а я считаю что эти ресурсы и ограничения - это все полная туфта, и как их можно высчитать для меня остается загадкой))).
Когда делаю ТО, начал поступать так: даже если визуально все крутится в норме, но сплит старый, предлагаю бесплатно проверить кондеры внешки, если в пределах нормы, скручиваю назад, если хорошо подсажены, предлагаю замену, говорю просто, не поменяем сейчас, может на следующий сезон в самую жару встать сплит, оно вам надо? Обычно соглашаются, и правильно делают! Процедура недолгая обычно, и все довольны в итоге! Последнее время с собой таскаю полный ассортимент кондеров и для вентов и для компрессоров (бытовуха)
...возможно, я не знаю, но я думаю тебе излишне напоминать, что существует категория оборудования, которое должно быть утилизировано по истечению срока наработки или хранения. Для этого указывается день рождения. и сколько отмерено. Да и вопрос то не именно в этих кондюрах. а в бренности их бытия по истечению определённого времени.
Может это конденсаторы для кондиционера эмира Бухарского, (а не бухаря эмирского), и на них ведётся формуляр...
... ты такого никому больше не говори, если не компетентен в данном вопросе... для запуска двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы, которые "звонятся" как и электролитические, и "садятся" (уменьшают емкость) тоже. Опредилить на сколько изменил емкость конденсатор можно как мультиметром с режимом замера емкости конденсатора, так и стрелочным омметром. Я пользуюсь для прозвонки стрелочным омметром, заряд/розряд нового конденсатора видно по отклонению стрелки на шкале, подсевший конденсатор (с такой же емкостью) соответственно будет показывать меньшее отклонение стрелки. За годы практики я уже могу определить степень подсевшего конденсатора омметром без сравнения показателей нового.
Screenshot_2.png
DeniskaF ты вырываешь отрывки из поста и искажаешь его суть, зачем? - или ты читаешь между строк. Где ты видел что я писал о конденсаторе в лампочке суть там совсем другая.
Так же как и про цепи в котрых будет стоять конденсатор, причем тут характеристики на кандер?
а пока вскрытие трупика не сделать не узнать а с драйвером запуск без "удара" по "голове" светодиодов в отличие от конденсатора (в момент пуска ток через конденсатор большой и можно сравнить с соотношением пускового и рабочего тока компрессора)
производитель указывает назначение кондера пусковой, рабочий или рабочий-пусковой указывая какова прочность диэлектрика и толщина выводов внутри .