Ещё вопрос: кто-нибудь проектирует в 3Д? Какими прогами пользуетесь?
Технологию - в автокаде, дизайн в 3D MAX. но это уже отрисовщик делает
всё подбирается по таблице хладопроизводительности компрессора,испарит. по конечной Т в камере,конденс. по макс. производит.компрессора,трв по рабочей зоне,всё в одной таблице и никаких коэфициентов площадей и прочего не нужно.главно с расчётом тепловой нагрузки не ошибиться.
будет меньше max производительности компрессора, тоесть при max Р-всас и min Р-нагнетания определённые производителем конкретного компр.
если нужно выиграть тендер то учитываю всё и даю тех.условия клиенту под роспись,и точно знаю что будет мало,хотябы по причине неизбежного загрязнения, а если нужен безпроблемный агрегат то просто дюбавлю к макс.производит-и 50% и всё будет с запасом,зачем время терять,на все расчёты 5мин и одна таблица,попробуйте.
cps,Я не пойму,что значит макс производительность компрессора?
почему по другим,нет,мощ. компр. по расчётному теплопритоку,по программе и практическому опыту.
просто я говорю что никчему усложнять процес подбора без надобности, достаточно одной таблицы.
ну веть на любой комп. есть таблица его хладопроизводит. при различных допустимых температурах конденсации и кипения,под каждый газ своя таблица,вот самое большое число в этой табл. я называю макс. производительностью.
ну вот скажи какой кондёр надо на этот компрессор если он работает при минус 40?BOCK.png
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
По логике cps, самая большая цифирь в таблице 49311, значит такой кондёр и будет. И пофиг, что компрессор в нижнем пределе работать будет)))
А если в верхнем, то не хватит ровно 9,55 кВт. Во как!
Социальные закладки