mihail97,при уставке +50 параметра F04 вентиляторы не будут ли работать постоянно?
Включением вентиляторов конденсат не уберёшь , попробуй уменьшить температуру окончания оттайки и интервал между оттайками.
Встречался с этим. Есть у меня подозрение, что в трансформаторе питания установлен термопредохранитель. Проверить это пока руки не дошли.
Есть несколько штук, снятых с оборудования. Причина - не работают, не горит табло. В условиях мастерской нормально отработали несколько суток. На объектах (разных) какие-то продолжают работать, какие-то отказывают сразу. В свое время не догадался замерить сетевое напряжение, поэтому только догадки.
Вот потому и не люблю я эти Данфоссы . Эливел так настроить - запросто : ставишь dFd = n ( вентилятор включен во время оттайки ) , и FSt = 0 (температура блокировки крыльчатки ) - и он работает как ты заказал . , а у 202 - такую комбинацию не сделаешь , так , что меняй контроллер , и отпишиссь -помогло или нет , , Или F04 понизить на твоем Данфосе ( темп блокировки крыльчатки ) - может помочь . Поэкспериментируй.
Что мы имеем после оттайки ? Полный ВО теплого влажного пара . При включении вентиляторов сразу , до того , как этот пор сконденсируется на оребрении ВО приведет к тому , что этот пар вынесет ветром , и сконденсирует на потолке . А потому дутье надо включать после того , как пар сконденсируется . Значи надо понижатьтепературу блокировки крыльчаток - F04/
Тут в другом дело,я тоже изначально этого не понимал, но встречался с банальной неисправностью - обмерзание испарителя (параметры оттайки в норме, тэны и вся схема в порядке),на бонете открытого типа и там я подзавис, спец один мне тыкнул, что копать необходимо в настройках вентилятора при оттайки, настроил 3 Арнеговских острова,на одном из магазинов, проблема с обмерзанием исчезла, до этого много кто ездил не смогли исправить, постоянно отливали бонету.Как я потом понял все зависит от того какого типа бонета - открытого или закрытого, если открытого типа то вентиляторы включаем во время оттайки, если закрытого - то выключаем.А по параметрам настройки оттайки на контроллере так же зависит от модели оборудования (морозильные шкафы Arneg Perth или Fricon и т.д.) индивидуально методом проб и ошибок))))
Проблема в морозильной камере, на потолке возле вентилятора постоянно образуется конденсат и сосульки?Если да, пробуйте - ставь время на стекание конденсата (дренирование) - 3-5 мин., вентиляторы во время оттайки обязательно выключай (зачем нагревать продукцию ), включение вентилятора после оттайки выставь минус 5 град.А с интервалом , временем и температурой оттайки методом эксперимента определите.Просто как оно получается, оттайка закончилась, на ламелях ВОПа обязательно будет конденсат, времени на стекания конденсата - отсутствует, идет запуск на охлаждение,включается соленоид (МК), включается сразу вентилятор обдува испарителя и весь конденсат на потолке, последствии и образуется наледь, а если у нас будет вентилятор включатся при достижении на испарители допустим минус 5, то конденсат замерзнет, и при пуске вентилятора не будет разбрызгивание. И да,самое главное, чтоб датчик испарителя в нужном месте находился, и не болтался возле ВОПа))))
Все эти настройки бонет - в далеком , страшном прошлом . Эта срань могла без проблем отработать и полгода и больше , а потом без видимых причин - взять и обмерзнуть , причем независимо от времени года , загрузки и направления ветра . Причем в конторе была " черная сотня " со спасательными ларями . После того , как такая 8-ми метровая " Чуда " с потреблением компрессора 8 Квт и и оттайкои Квт 3-4 была заменена на 3 ларя под стеклом - загрузка больше , потребление -1,8 Квт , 6 раз в сутки не подтаивает верхняя продукция во время оттайки , т к она - раз в полгода , а то и реже . Результат - во всей сети- ни одной открытой бонеты , только лари под стеклом . Да и тема эта - про конденсат на потолке в камере.