Всем спасибо за обсуждение. Буду предлагать вызывать сервисников для дефектовки, а там пускай руководство думает - у них головы большие.
а фотку так и не посмотрели...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
А шо там не видал? Очередной очень экономично собранный битцер, выиграли в устроенном заком тендере на том что съэкономили на компрессорах, конденсаторе, опциях.... Получили проблемы. За что боролись на то и напоролись.
Я например считаю и подбираю так что заки звонят только когда +36 в тени и конденсатор оказывается под прямыми лучами солнца.
С фоткой времени не было. А так агрегат не сказать что сильно бюджетный, вот конденсаторы да, на низкотемпературный ставили дополнительный, на средне температурном сэкономили.
Очень просто. Вентиляторы диаметром 35 см. такая гадость и хотя их там 6 штук нормальную продувку не обеспечивают, и кстати на агрегате 4 РД вентиляторов, а подключены 3 ( по два вентеля на каждой). Короче экономия.
Фото0061.jpgФото0063.jpg Конденсаторы два верхних низкотемпературная централь, нижние среднетемпературная. Нашел документацию KIFATO ТАЛЛИН 32.85Y, компрессоры 4EC-6.2Y. В доках настройки РД даны для четырех вентилей. Так что на кондере сэкономили.
Даже по минимуму не получается. При нормальной заправке давление конденсации больше 20 при Тнв больше 25 градусов, пришлось травить, в итоге все лето был не дозаправлен. Прошлым летом лили воду, естественно помогло. Этим летом пожадничали. Кстати кто посоветует чем кроме кислоты можно очистить кондеры от водного камня.
Попали Вы на самую экономичную сборку агрегатов, мебель (горки, бонеты) поди тоже Кифато? Тогда не завидую. Конденсаторы у них всегда недоразмеренные, при +25С уже загибаются (а как еще низкую цену сделать). Отсюда и перегрев компрессоров и их быстрый износ. Тут выход еще по конденсатору в каждую центральку добавить. Мож кто еще чего посоветует?
s.krava, ты стал "счастливым" обладателем АРМЯНСКОГО чЮда. Вспомни кооперативные времена - красовки 40 размер, а подошва 44. Носи как хочешь!!!! Здесь такая же история. Переделывать надо. Пересчитывать и переделовать. Тогда удача улыбнется.
у меня есть на обслуге подобная машинка подмосковныя армяне смастрячили..)) ну в моём случае оно работает-правда через неделю после запуска оторвало уравнивание по маслу.. потом после жалоб жильцов выкинул обратники.. (на фото их кстати не видно, или их уже убрали?) а вспомнил.. там ещё была хитрая система защиты-предохранительный с ресивера скидывал газ во всас.. потёк клапан-выкинул нахер.. потом в минус тридцать отказалась запускаться машинка-выкинул со слива спорлановский квр.. ну а после всех этих действий лет пять уже работает))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Да хитрая система сброса присутствует. То что переделывать надо понятно. Но все переделки в итоге вытекают в деньги, а их тратить не хотят. К стати мебель как не странно работает без проблем. За все время заменил ТРВ в бонете и все.