Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Bauknecht KGIN 31811a+ не охлаждает

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    примерно по центру запененного испарителя ( датчик температуры испарителя ) но это не точно .
    спасибо.

    Вчера поковырялся в электронике холодильника, как я понял к плате управления подходит ТРИ датчика температуры (у всех сопротивление 2,5 кОм, при комнатной температуре):
    1. Датчик морозильной камеры, снял панель и увидел его;
    2. Датчик холодильной камере, на боковой стенке стоит и прикрыт крышкой с прорезями, тоже увидел его;
    3. Датчик температуры испарителя, стоит в запененной части. До него я не добрался((

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    а зачем до него добираться,испаритель сваял,ну прилепи к нему датчик подобный

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yashka Посмотреть сообщение
    а зачем до него добираться,испаритель сваял,ну прилепи к нему датчик подобный
    Так и собирался сделать, уже спаял самодельный датчик)), но заработало и со стоковым)

    Итог таков:
    1. Поставил Испаритель Норд-226, плачущий двухканальный 450x400 мм трубка 0,5м (выбрал из того, что было в наличии);
    2. Датчик температуры испарителя, который стоит в запененной части не трогал и не лазил к нему.
    В принципе холодильник работает: набирает нужную температуру в холодильной и морозильной камерах, компрессор отключается, когда нет необходимости охлаждать камеры.

    Конденсатор на входе горячий (но руку еще удержать можно), потом теплый, на выходе - комнатной температуры. Это нормально?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Student_VV Посмотреть сообщение

    Конденсатор на входе горячий (но руку еще удержать можно), потом теплый, на выходе - комнатной температуры. Это нормально?
    на входе можно и обжечься Нормально.
    начало, середина, потом фильтр в градусах сколько?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    на входе можно и обжечься Нормально.
    начало, середина, потом фильтр в градусах сколько?
    Добрый день.
    заправил холодильник фреоном в 23:10 и включил его, ниже приведу графики за последние 6часов (с 2 до 8):
    1. Влажность и температура в холодильнике;
    2. Температура в холодильной камере и температура в морозилке;
    3. Температура на входе и в середине конденсатора, температура фильтра-осушителя (по замерам температура Фильтра на 1-1,5 градуса ниже температуры в помещении).
    До запуска в морозилке была температура порядка +5..+7 градусов, т.е. морозилка начала охлаждаться не с комнатных +27.

    Мастер, хотелось бы услышать Ваше экспертное мнение, это хоть похоже на нормальную работу холодильника? смущает долгий набор холода в морозильной камере и быстрая потеря холода при кратковременном открытии дверцы (там лежит всего 2л воды).

    Температура в холодильной камере установлена +8, температура по датчику колеблется в основном +8...+12
    2022.07.18_Холодильник_001.jpg

    Температура в морозилке установлена -18, жду когда наберет
    2022.07.18_Холодильник_002.jpg

    2022.07.18_Холодильник_003.jpg