Кто какой ПЧ использует для снятия клина инверторного компрессора?
Я бы в это не поверил, если бы не случай, произосшедший 9 лет назад с MHI KX4.
Клин был, мычал, чиркал спиралью и останавливался компрессор по сверхтоку 4 раза!
Компрессор и IPM работает круглосуточно до сих пор!
http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45035
Недавно сдохла плата инвертора на FDC280KX2.
Плату поменял, а попутно глянул на IPM:
PM50CSE120
IMG_20240511_185852.jpg
Из модуля IPM, через выводы, вытекла лужа масла.
При этом он работает!
Конечно, протянул винты на IPM.
А они не крутятся!
Почему за 20 лет эксплуатации не ослабели винты на модуле IPM - ?