Если это тот, что на фото со стеклянными створками, то он поболее 250 на вид. Как раз 350-400 где-то
заставляешь ты меня в такой холод бежать . лежал себе на диване лови фото
20190421_203917.jpg20190421_203907.jpg20190421_203953.jpg
Тогда понятно -АНТ class7 (35*С/75%rH) ..
У ТС-это наверняка class 4 (30*C/55%rH), да ещё бюджетный, поэтому 10 куб на 134.
Ну вот, ставь тогда атлант с-ко200 (как я понял надо дёшево и сердито)
Всем привет. Купил газ 134, запаял капиллярку,(временно) и вакуумирую сейчас.сколько по времени надо?
Смотря чем вакуумировать. Полчаса хватит в любом случае.
Ну как, запустился?
Вкуумировал вот этим насосом где-то пол часа, может больше.
Хотел закачать по весам, не получилось, вообщем весь баллон газа ушёл, килограммовый . Стравливаю, а давления особо то и нет в системе. Работает намного лучше уже но не морозит.холодная только одна трубка, та, в которую впаивается 10337245-2A4B-44CD-8A7E-E93BEE7E70DC.jpgCE9CABF3-3997-45F4-A94A-C5D234BC0A5E.jpg
Та, в которую впаивается капиллярка. Какие дальше действия??
или засор или не нагнетает мотор . eG4tLWMxYWJ1bGJib293LnhuLS1wMWFp!Морозильный ларь ItalFrost ЛВН 400 - 17.jpg вот сколько должно быть газу. при таком количестве газа как ты залил у мотора если он был жив порвёт клапана
Вот именно, ничего не написано. Как рассчитать? И похоже он у меня на 500 литров, если не больше 769DC235-3E64-43BC-B1B2-C3DEA2C9BCE6.jpg
Там доза намного меньше, чем килограмм. Видимо, клапанам хана.
По виду ларь литров на 450-500. Возможно, кстати, там ещё и утечка где-то
Вот такое давление на выключенном холодильнике 6E7738DF-4924-4127-9FC8-1EC2401651E7.jpg
Вроде таких признаков нет.
Скинул давление, пошло дело, стал морозить, быстро причём. 422D8E58-2DEF-4F59-9B86-C0EF1348F546.jpg