Тема: Компрессора на 12 горят на холодильниках на 600

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    При контроле тока и заправке хоть ослиной мочой отрицательного результата нет . По протяжке и с контролем тока работают любые, даже убитые компрессора.
    +1
    Заправляю всегда по протяжке, пока сбоев тоже не наблюдал. "Баранов" уважаю за их надежность, 95% бытовых компрессоров c R-600 и R-134a перевожу на R-12, за 5 лет нет повторов.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    При контроле тока и заправке хоть ослиной мочой отрицательного результата нет . По протяжке и с контролем тока работают любые, даже убитые компрессора.
    Аналогичные наблюдения.
    Ты видимо занижал мощность, а надо было ставить помощнее. Какие снимал???

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    С механич. управлением, или электронным? Не наблюдал за аппаратом после выхода в режим?
    Управление механическое. Индезит-полный фрост.Через 2-2.5 мес оба сгорели.СК 140 - ноябрь 2010 года.Из одной партии как выяснилось.....

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Аналогичные наблюдения.
    Ты видимо занижал мощность, а надо было ставить помощнее. Какие снимал???
    На НОрде стоял скорее всего ихнии украинские,морозилка наверху. А у Индезита полный фрост- Данфос наверняка был. Кстати,на Индезите мотор сгорел с зеленым маслом Модели сгоревшие не помню точно...Заправлял по весу и манометру...

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Кстати,в тему. По совету Александра,у поставщика спросил про СКН 130,150. Что то даже поставщики говорят о их ШУмности...

  6. #26
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    А я вот наоборот ставлю компрессора под 12 на систему на 600 и заправляю 600, работают отлично, компрессор работает без нагрузки, за 6 лет возвратов не было, ТфУ-ТьФу-Тфу! Главное заправить четко , чтобы всасывание не обмерзало, вот здесь нужно по выпендриваться, бывает даже что иногда давление всасывание на 600 -0.02 аТм. Я так Думаю МихаилЮр, это просто совпадение!

  7. #27
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Управление механическое. Индезит-полный фрост.Через 2-2.5 мес оба сгорели.СК 140 - ноябрь 2010 года.Из одной партии как выяснилось.....
    Врядле: в В16 стоял АСС-57, в В18 стоял АСС66 (когда они были на 134а). СК должен быть на супеньку мощнее, я так думаю. А это значит что на В18 должен стоять СК-200... А что мешало поставить АСС и заправить 12-м?

  8. #28

    По умолчанию

    Ну хотя бы С-К 160 или 175. Но фрост-однако.

  9. #29
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Врядле: в В16 стоял АСС-57, в В18 стоял АСС66 (когда они были на 134а). СК должен быть на супеньку мощнее, я так думаю. А это значит что на В18 должен стоять СК-200... А что мешало поставить АСС и заправить 12-м?
    Не АСС. Были на 600 фреоне...

  10. #30
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Я про то, что вместо СК мог бы поставить АСС по размеру шкафа и заправить 12-м.

  11. #31

    По умолчанию

    На 600м газу стоят на них 170Вт по холоду, это типа АСС НТК 95 а ты туда С-К 140 вот он и не вытягивает температуру так как в Индезитах отключение по М/К.

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Я про то, что вместо СК мог бы поставить АСС по размеру шкафа и заправить 12-м.
    Так ещо не пробовал.

  13. #33
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    На 600м газу стоят на них 170Вт по холоду, это типа АСС НТК 95 а ты туда С-К 140 вот он и не вытягивает температуру так как в Индезитах отключение по М/К.
    По ИНдезиту FNF согласен... ,но НОрд то с морозилкой наверху.....??

  14. #34
    Пользователь Аватар для izobutan
    Регистрация
    10.10.2010
    Сообщений
    71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от siski Посмотреть сообщение
    А я вот наоборот ставлю компрессора под 12 на систему на 600 и заправляю 600, работают отлично, компрессор работает без нагрузки, за 6 лет возвратов не было, ТфУ-ТьФу-Тфу! Главное заправить четко , чтобы всасывание не обмерзало, вот здесь нужно по выпендриваться, бывает даже что иногда давление всасывание на 600 -0.02 аТм. Я так Думаю МихаилЮр, это просто совпадение!
    +1 Также делаю . Но это только если б\у компрессор и то +капилярка и компрессор менее мощный.

  15. #35
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Уже капиллярка в 0,66 вместо 0,8 может быть хитростью.
    дык это не так важно, как производительность КТ (а при 0,66 - меньше длина, а производительность таже, разумеется, для одного газа), думается, вот здесь могла "порыться собака":
    Цитата Сообщение от povhnv Посмотреть сообщение
    Скорее всего на холодильниках на 600-м газе изначально установлен конденсатор меньшего размера и компрессор на 12-м работает с очень большой нагрузкой.
    хотя на Нордах одинаковый конденсатор...

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    но НОрд то с морозилкой наверху.....??
    Норд, какой? 20ХХ г.в. или старый? хоть и завод под боком и холодильников таких полно попадается, но не припоминаю, чтоб ставил на запененные компрессоры - да и разводом клиента попахивает тогда - изобутановые Нордовские Эк и ЭКМ зачастую живые, а вот утечки... поэтому нецелесообразна замена компрессора.

  16. #36
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    дык это не так важно, как производительность КТ (а при 0,66 - меньше длина, а производительность таже, разумеется, для одного газа), думается, вот здесь могла "порыться собака":


    хотя на Нордах одинаковый конденсатор...


    Норд, какой? 20ХХ г.в. или старый? хоть и завод под боком и холодильников таких полно попадается, но не припоминаю, чтоб ставил на запененные компрессоры - да и разводом клиента попахивает тогда - изобутановые Нордовские Эк и ЭКМ зачастую живые, а вот утечки... поэтому нецелесообразна замена компрессора.
    Норд свежий 5-6 летт.

  17. #37
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Норд свежий 5-6 летт.
    жаль владельца - выбросит скоро вместе с новым "бараном"...

  18. #38
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    жаль владельца - выбросит скоро вместе с новым "бараном"...
    Мне так жаль больше того "барана",который через 2.5 мес помер...

  19. #39
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Мне так жаль больше того "барана",который через 2.5 мес помер...
    Так решил, что в замен ставить будешь? Или опять такой же впиндюрил?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  20. #40
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Так решил, что в замен ставить будешь? Или опять такой же впиндюрил?
    Поставил Данфос на 600...Модель не помню.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Горят компрессора
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 00:24
  2. Расшифровка обозначений в холодильниках
    от garaz в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 23:35
  3. Frostor f 400 Горят пускреле компрессора
    от кубаноид в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24