конечно, я поиском воспользовался, но не нашел ничего путного по этой теме на форуме.
недавно был прец - авария lp, r410a спустя 6 лет после пнр, дозаправки не было.
1 - дозаправка 6 кг.
2 - ожидание результата в течение недели.
3 - сбор фреона - 10.5 кг.
4 - вакуумирование
5 - заправка 9.5 кг
перегрев 8 к, нагнетание 25 бар, всас 8.5 бар.
правильно ли выполнена работа?
Предположена была утечка на ниппелях - 10 шт.
Принесли ниппели на замену - с пружиной сверху.
Я их ставить не стал, фирменным 6 летним я больше доверяю, чем новым, с пружинкой сверху.
Никогда на резьбе гайки ниппеля не видел герметика, и не слышал, чтобы это кто-то делал.
Обычно, если ниппель подтравливает, то закручивается золотник с резиновой прокладкой.
Проверено на конденсаторе, где Т=+60С летом, на солнцепеке, и -30С зимой.
Прокладки хватает на год, до следующего ТО.
Лучше тройник универсальный MV-9601 или MV-9602 накрутить на текущий ниппель,
чем фиксатор резьбы мазать, который потом не раскрутишь.
http://www.ite-tools.com/pdf/ru/5-6-9.pdf
Нельзя в эти соединения совать всякую хрень... во первых её частички могут попасть под седло ниппеля и вызвать травление оного, во вторых могут попасть в систему при заправке и вызвать заедание ТРВ и т.п. Нормально закрученный колпак (гайка) не открутится никогда (усилия мизерные там)...
Быль.
При заправке фреона, после замены компрессора, использовались шланги со старыми резиновыми прокадками.
Кусок старой резиновой прокладки со шланга попал под седло ниппеля. В результате после отсоединения шланга ниппель не закрылся. Жидкарь из ниппеля стал фонтанировать в серверной. Выручили прорезиненные перчатки и съемник ниппелей под давлением.
Это не первый случай с заклинившим ниппелем после заправки
(ниппель замерзает -20С), при отсоединении шланга.
Ситуация усугубляется, если отсоединяется шланг HP на работающем компрессоре.
Та же серия, т.е. быль:... всегда после сброса быстросъёмов на автокондеях делаю короткий "тыц" отвёрткой на пимпочку ниппеля (этим самым приёмом вышибается грязь с седла ниппеля и шток ударно и соосно прищёлкивается к седлу)... Остаётся капнуть каплю масла в клапан, чтобы убедиться, что всё сделал правильно...
Даже если сплитами занимаешься, грузинская аджика в сумке не помешает.
Проверено на своей шкуре от ожога и обморожения.
Лучшее средство, если больше ничего нет.
http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=22&TID=44943
везение - дама капризная... однажды на молокоохладителе нужно было добавить r22 в кка, решил не мудрствовать лукаво, а сделать это непосредственно через клапан шрёдера на рессивере, чтобы не запускать компрессор. в спешке не заметил, что шток на клапане подогнут несколько. естественно, при накручивании шланга согнул его ещё сильнее, но доступ в рессивер был открыт. дозаправил с подогретого баллона, и при съёме шланга как...!!! а был в перчатках (не рекомендую их применять при откручивании шлангов). хорошо, что чан с молоком был со сдвинутой крышкой... облитую жидкарём руку мгновенно сунул в чан (а так бы было серьёзное обморожение, поскольку сдёрнуть с руки пропитанную фреоном перчатку не реально...)