Вот тут достаточно обсуждалось...
Больше склонен к версии SSA
Производители за полдецибелла удавяться, главное, чтоб было тихо.
Выдержка из инструкции Дайкина.
rus16
А я могу рассказать как, при правильной компоновке, не отрывают. Как виброгасители (именуемые здесь "анакондами"), установленные неправильно, но при правильной компоновке, работают годами, а некоторые уже и 2 десятилетие...
Цитируя классика:
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Я это прекрасно понимаю, просто один производитель лепит чтобы продать побыстрее, с минимумом затрат на проектировку и испытания, а другой замерив вибрацию вешает утяжелитель на трубу, который не даёт в резонанс войти и всё прекрасно работает десятилетиями без всяких виброгасителей. Выше просто писали, что петля не будет работать, я привел пример, что ставили петли и всё работало. Чем человеку помешала эта петля я не понимаю, правильная очистка конденсатора (на мой взгляд) должна производиться в направлении обратном направлению воздуха, как раз чтобы не забивать этот пух внутрь и не создавать валенок между слоями конденсатора и при таком подходе абсолютно никакой разницы есть эта петля или нету.
Из практики по кондиционерам SAMSUNG - 2011г.
МЕ mxz-2b52va - ровесник.
Уважаемый human поделился секретами на параллельном форуме, не для I"m.
SHVARZ 06-04-2011:
"Вибрация внешнего блока пожалуй главный недостаток! В инструкции для уменьшения вибрации рекомендуют при установки сделать дополнительное кольцо из медных трубок, монтажники это сделали, но эффекта сильного нет."
"Сильная вибрация внешнего блока, из-за чего не комфортно находится в комнате. Вибрация передается через стену. Резиновые прокладки (видимо виброгасители) не улучшают состояние дел. Ставил два кондиционера 07 и 12, ситуация одинакова. Так же после меня знакомые ставили 12 и у них внешний вибрировал."
"Сильная вибрация наружного блока, в панельных домах - жесть. Даже пол в середине комнаты вибрирует."
"Очень сильно вибрирует наружний блок. При этом шумит страшно. Внутренний блок начинает работать только через 5 минут."
"Внешний блок грохочет как трактор под окном.В квартире ощущается вибрация."
Решение.
human 06-04-2011:
"Первая проблема решается так:
отгибается четырехходовой с соленоидом вглубь наружного блока,
чтобы он не касался передней крышки и фиксируется провод стяжкой
Вторая проблема:
подложить флекс под кронштейн вентилятора в месте, на котором он опирается на теплообменник.
Шум уйдет.
Попросите монтажников это сделать перед установкой блока".
Ссылка запрещена.
Уважаемый abladablad, вы очень идеализируете труд при выполнении ТО.
Из офиса не видно, что 90% ТОшников не вскрывают внешний блок, буд-то бы это великая тайна.
В последний раз чистильщик пришел с воздушным компрессором, а не с керхером.
Посмотрите на фото и станет все ясно. Начал дуть на конденсатор при уже заклиненном компрессоре. Человек пришел заработать (выдуть) деньги, работоспособность кондиционера его не волнует.
Коллеги поступали аналогично, продувая конденсатор фреоном из баллона.
Как ни удивительно, результат всех устраивал.
Рацуха попутно.
Закачать в баллон от R410A азот не более 33 Бар и дунуть в конденсатор.
Пыль будет вылетать очень шустро.
В офисе не сидел, не нравится мне работа с 9 до 18 и на одном месте. Ну пока такие "работники" не переведутся у грамотных спецов всегда будет работа. В бытовом секторе конечно похуже, там частенько дешевле выкинуть и поставить новое, чем реанимировать, но у нас в большом холоде после таких "работников" рождаются жирнюююююющие коммерческие предложения, и люди уже не пытаются копейку сэкономить, они уже сэкономили им теперь надо чтоб заработало.
Есть такой термин "Соломинка, ломающая спину верблюда". Перед мостом тоже ставят знак "15т", например. Но это вовсе не означает, что при массе 15т + 1г мост рухнет. Производитель снимает с себя ответственность, вводя некоторые ограничения, при которых его техника уверенно работает в режиме и выдаёт заявленные параметры.
Алексей & kop, увы, нет. Иногда (особенно в полупроме) есть такие ограничения. Ув. mihail 97 привёл одно такое.
А почитайте Installation Manual к Daikin RR-B, например
Интересно чем ГЛОБАЛЬНО отличается мультизона от супермаркета где оборудования единиц 30 и больше?
Только "наворотами" по управлению заточенными под собственное ПО.
Я вот через неделю-две приступаю к монтажу небольшого шокера на винтовом компрессоре, вот это уже интересная задача, а если уговорю заказчика на оттайку горячим газом будет еще более интересная. (блин! - в наших краях трубу не могу найти 76 мм в нужном количестве, буду колхозить частично с 63 мм, боюсь "свисток" получить...)
Отличается, как минимум, холодильным контуром,а именно наличием МО.
Ну-ну... Так Вы всё-таки прочли там про МП петли?
Помню, одно время у Daikin питание на межблочке было 1(L) и 3(N), а между ними - сигнальный 2(S). Потом стало 1/2/3=L/N/S соответственно. "Чёта не работает... U4" ©
Лично я не чураюсь от прочтения инструкции, особенно на новое для меня оборудование. Иногда всплывают интересные мелочи, в которых, как известно, кроется Дьявол
Могу дать гидравлику от дедушки вZубыдама - 2-хступенчатой VRV-III C (обогрев до -25°С в качестве единственного источника). Или трёхтрубочку REYQ Это, если что, к слову о простоте
P.S. Если шо, то централи с маслоресиверами и Ойлтрахами считаю для себя сложными системами (видел только в инторнетах).
Социальные закладки