Посмотрите внимательно в старых темах -этот вопрос неоднократно поднимался и рассматривался...
Посмотрите внимательно в старых темах -этот вопрос неоднократно поднимался и рассматривался...
А стоит закрывать чем-то блок?
Находил только про сплиты...
В Москве ребята сделали и запатентовали систему управления жалюзями на конденсаторе которые управляются от датчика давления конденсации , но стандарт(ресивер,обратный клапан,регулятор давления конденсации(грибок) и регулятор вращения вентиляторами )) никто не отменял..Накрывать можно ,но не угадаешь как себя поведет машина при потеплении...Попробуй установить стандарт -он отлично отрабатывает до -30 гр.
а че тут такого хитрого? блок по давлению управляет belimo, а он в свою очередь жалюзи крутит. подобным образом многие вентиляции и байпасы на приточках работают. что тут нового для патента?
непорядок. тема, темная "... на охлаждение", а пытают кондей на тепло. много не по делу, но интересно. можно зимнюю работу кондеев и на тепло и на холод в один замес отправить. и так отправили.
не поправишь тут ничего. как есть.
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=5593
вот эта крутая)
Поставили аппарат в серверную, а эта сволочь не хочет работать на холод при отрицательной температуре на улице, на тепло -запросто, но мне надо на холод, как его обмануть можно? Обогрев картера стоит.
Датчик температуры наружного блока прячут ближе к картерному нагревателю, тогда заработает . А вообще необходим ещё и блок управления вентиляторами. Более 100 штук Дайкин работают попарно в серверных УВД Брянской области уже 3 года. Правда тогда инвертора ещё не ставили, но закупались они за сумму , превышающую стоимость любого инвертора.
там 3 датчика стоит, если только 1 нагреть, остальные поймут, чего я от блока хочу?
как я понимаю, там датчик наружного воздуха отвечает за включение наружного блока, у него ограничение на холод где-то до +2, а на тепло до -15, на тепло в -10-12 запускается, а вот на холод при 0 уже всё, амба, надо срочно его как-то обмануть
Чего ж так категорично ? Один отвечает за контроль температуры наружного воздуха , он и не даст пуститься.
причем нашел там в мануале фразу про предохранительное устройство, которое может блокировать запуск при отрицательной температуре, но ОНО то должно брать информацию с датчика наружного воздуха, и как понимаю если действительно его поместить в тепло, то должно прокатить
Социальные закладки