тс слился уже)
тс слился уже)
ездил в деревню на праздники)
Ответы на вопросы.
Токовый трансформатор: первичка почти кз - меньше 0,1 Ом (мультиметр HP890), вторичка 136 ом, все элементы выпрямителя после вторичной обмотки исправны. Еще раз повторяю: ток в цепи первичной обмотки токового трансформатора равен нулю. Если туда включить лампочку - будет работать конечно же, но смысл тот же, что и с химией.
Когда возился с уличным блоком, температура была около +5.
Газ 410.
To FBT: смысл химии в том, чтобы подать на нужную ногу проца лог.1, я это и сделал. А как именно будет подана лог.1, значения большого не имеет, я применил самый простой способ. Да, работает, но проблему этот метод не решает.
Когда включается компрессор, одновременно включается и вентилятор и наоборот. Видимо, копать надо в эту сторону.
PS. Хозяин сказал, что какие-то сервисники к нему приезжали и что-то делали. Предлагали "поставить перемычку".
Датчик TRS: логика работы на стр. 71-72 мануала. При температуре выше 4 град он разомкнут, при температуре ниже 3 градусов (гистерезис 1 градус) датчик замкнут со всеми вытекающими согласно схеме на стр.18.
Вероятно, залипло реле, либо сервисники напутали с проводами.
qasandr, ты лучше скажи, кондюки новые, или уже видавшие виды и кем ты им (кондюкам) доводишься? Читая твои перлы меня не покидает ощущение, что ты зашёл чисто поумничать. Сам замеряешь, знаешь все "ноги" по именам, делаешь выводы, и паришь мозг, что бы весь форум следил за твоей мыслью.
Если Кондюки новые, не пудри мозг владельцам, пока есть возможность их заменить бесплатно.
В # 23 ты глубокомыслено провёл анализ и наконец добрался до сервисников, которые "напутали". Ну так распутай, бред какой то...
Гарантия вышла, со слов хозяина кондиционеров.
не вопрос. Просьба админам удалить тему.
...это разве не отчёт? По-моему очень красноречивый, просто я других токовых трансформаторов и не видел. Первичка у них не "почти КЗ-меньше 0.1 Ом-а", а просто кусок проводника, проходящий через трансформатор. Реже два-три витка. Какие там ТС замерил омы или кз- я не могу понять.
...куда включить? Зачем? что будет работать??? Пытался вникнуть, неее,- я столько не выпью.
Если коротко (дабы не было инсинуаций ), было 2 косяка: в уличном блоке были переставлены провода (до меня приезжали 2 бригады сервисников, причем каждый раз разные) и сгорела симисторная оптопара G3MC-202PL-VD-3 на плате внутреннего блока (в городе не нашел, только под заказ 4-6 недель либо али, пришлось делать аналог на рассыпухе). Сделал много замеров режимов, если кому-то интересно могу отписаться, в том числе по схеме рассыпухи.
Сейчас все работает как надо.
Если пробивается симистор в твердотелке G3MC-202PL-VD-3 (SSR2),
то вентилятор крутится на макс. оборотах всегда.
Либо никогда не включается при обрыве светодиода оптопары.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=en
Эта ситуация противоречит описанию дефекта.
Типичный дефект - пробой симистора в G3MC-202PL-VD-3.
"Продаю твёрдотельные реле Omron G3MC-202PL-VD-2 (остатки 5 шт.).
Может применяться как самостоятельно (для всяких ардуиновских проектов по типу димера или в качестве мощного симистора), но обычно используется для ремонта кондиционеров Panasonic CS-A7 12DKD и подобных с неисправностью при которой не отключается вентилятор внутреннего блока.
Совместимо с Omron G3MC-202PL-VD-3, G3MB-202PL и т.д.
Оптрон Omron G3MC - 202PL - VD - 3"
https://www.avito.ru/tula/bytovaya_t...vd-2_706319476
Конечно, интересно.
Особенно, как работает термостат в наружке.
клиенту надо было "позавчера", поэтому вариант с поиском оптосимистора на авитах и других злачных местах отпал сразу. мне быстрее и надежнее собрать оптосимистор на рассыпухе (1 час работы). размер модуля получился чуть больше, ток до 25 ампер. схемку нарисую попозже, режимы тоже.
термостат в наружке который обозначен по схеме как trs ? это защита от замерзания, контакты термостата работают "на замыкание" при охлаждении наружного блока ниже +3 градусов. в нормальном режиме контакты trs разомкнуты и на работу кондиционера не влияют, при охлаждении ниже +3 замыкаются и кондиционер переключается на обогрев.
Схема замены оптосимистора G3MC-202PL-VD-2 на дискретные компоненты:
Схема оптосимистора для кондиционера.JPG
Параметры схемы:
напряжение управления 12 вольт,
мах выходной ток 25А,
напряжение коммутации до 800 вольт,
Функция Zero Crossing: нет (т.к. в оригинальной сборке маркировка PL).
Вся схема собирается на небольшой плате размером чуть больше оригинального оптосимистора.
Как народ любит колхозить...
Если уж занимаешься ремонтом плат сплитов, то заранее прикупи нужное.
У меня, например, десятка 2 новых плат лежит. Половина - от Панасоника. От старых моделей.
Некоторые пошли на запчасти.
Социальные закладки