Вот попал на древний диксель.
P.S. извините за глупый вопрос, ну не попадал на такой
Вот попал на древний диксель.
P.S. извините за глупый вопрос, ну не попадал на такой
И еще, если у кого есть скан на 4120 на два компрессора (авария на разрыв) (на низкую), или поддскажите что с ним делать вместо 412
На 807й инструкция тут: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=917
Добавлена инструкция на трехфазные регуляторы скорости вентиляторов XV300K: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2623
Обновлена инструкция на контроллеры централи ХС1000D: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2622
Обновление связано с тем, что недавно выяснил - завод до сих пор отправляет по умолчанию версию 1.5а, у которой нет пары параметров, присутствующих в 1.6, что вводит в недоумение пользователей, которые пытаются ими воспользоваться. В данной инструкции они специально отмечены. Также убраны замеченные опечатки.
Алексей, думаю что старую версию инструкции на 1.6 лучше убрать из архива во избежание путаницы.
Инструкция на XV300K http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2623 прекрасно подойдет к новым данфосовским фазорезкам ACCSCS (трехфазным)
Добавлена инструкция на контроллер централи XC660D:
http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2872
Данный прибор имеет 6 выходных реле, 2 аналоговых выхода, до 4-х входов для датчиков: 3 - давления/температуры, 1 – температуры, что позволяет управлять системами в конфигурации 2 всасывания – 1 нагнетание + динамическая уставка конденсации. Аналоговые выходы можно использовать как для управления вентиляторами, так и для управления компрессорами с преобразователями частоты. В системах с 2-мя контурами всасывания можно управлять компрессорами с ПЧ на обоих контурах. В этом случае управление вентиляторами – ступенчатое, либо с другого контроллера.
Есть возможность управления одним винтовым компрессором типа Bitzer (HSN/HSK) с 4-мя ступенями регулирования или другими с аналогичным алгоритмом (алгоритм управления соленоидами заложен в контроллер, не нужны доп. релейные схемы) + вентиляторами конденсатора.
И на блок мониторинга XWEB5000 (Может использоваться также для XWEB3000 (кроме раздела 3.5) ):
http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2873
Инструкция на контроллер XR10CX: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2874
Инструкция на драйвер XEV02D: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2875
Дистрибутив программы Wizmate версии 1.0.1.3: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2876
Тэкс, сейчас выяснил что до сих пор висящая у нас в архиве инструкция на XC440C-440D-460D: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=531 от 2002 года с контроллерами моложе 2004г. лет вообще никак не бьется.
Для них используйте инструкцию на 440-й: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1177
и на 460-й: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2883 (только что залил файл, ждем одобрения модератора)
Инструкция на ХС645D: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2939
Это прибор формата 4DIN для управления централью с компрессором Digital.
Может управлять не только Digital Scroll, но и Digital Stream, в т.ч. 6-ти цилиндровым.
Инструкция на XW264L: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2940
Прибор старый, перевод новый.
Перевел еще одну инструкцию на старенькие контроллеры XR160-170D: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2974
Инструкция на новую версию ХМ669К - 3.4: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3010
Приборы отличаются от предыдущих версий 1.3 и 1.4 автоподстройкой ПИ-регулятора перегрева.
Инструкция кроме п. 6 и 12 (и параметров в них) подходит для старых версий - в ней подробнее рассмотрены некоторые моменты по подключению и настройке.
может у кого есть полный мануал на XB570L ?
Выложил инструкции на новые и обновлённые контроллеры:
1. Контроллер централи ХС650СХ: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3149
По сути это развитие старого и хорошо знакомого ХС650С.
Наиболее существенные его отличия от ХС650С:
1. Дисплей и кнопки как у ХС645СХ
2. Поддержка как датчиков давления 4-20мА, так и ратиометрических
3. Вход для 3-го и 4-го (либо Ц. вход) датчиков. Pb3 – датчик давления или температуры, Pb4 – датчик температуры
4. Дополнительные датчики позволяют реализовать динамическую уставку конденсации и управление двумя контурами всасывания и одним – нагнетания
5. Два аналоговых выхода – управление ПЧ компрессора (до 2-х контуров) и ПЧ вентиляторов конденсатора
6. Контроллер имеет кабельные разъемы аналогичные предшественнику и использует те же типы кабелей: CW-15 и CABCJ15. Это позволяет менять ХС650С на ХС650СХ без изменения электрической схемы шкафа (если в ХС650С не использовался цифровой вход на клемме 3).
2. Контроллер шагового ЭРВ XEV22D версии 1.5: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3150
Наиболее существенные его отличия от более ранних версий:
1. Появилась функция автоматической настройки PI регулятора перегрева (параметр AMS).
2. Появилась функция поиска минимально стабильного перегрева (параметр Atu). При включении этой функции обратите особое внимание на нижнюю границу уставки перегрева.
3. У контроллеров для шаговых ЭРВ изменилась последовательность моделей клапанов в параметре tEP. Т.е. если по старой инструкции настроить новый контроллер, то корректно он работать не будет!
3. Контроллер воздухоохладителя с шаговым ЭРВ XM668D версии 2.6: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3151
Изменения аналогичны XEV'у плюс функция автоматического позиционирования клапана (параметр GtH).
Добавил инструкцию на ХС15/35СХ: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3295
Контроллер для одно-двухкомпрессорных агрегатов. Причём с возможностью управления компрессором с инвертером или компрессором DigitalScroll. И для DS компрессоров это самое дешевое на сегодня решение. Поэтому всё чаще будут встречаться в полях.
Добрый день.
Не могли бы кто нибудь поделится описанием регистров MODBUS для контроллера XR60
Добавил инструкцию на новый скороморозильный контроллер XB590L: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3358
найдено на просторах интернета:
Modbus регистры XR10CX modbus-rtu xr10cx registers list.pdf
MODBUS-RTU applied to DIXELL devices. modbus-communication-protocol-v25-gb-pdf-free.pdf Есть в интернете ещё версия v2_6, но там заморочки чтобы её скачать.
ёпрст.... гдеже мне такие достать.... поменял бы на своих объектах, что бы заказчик не лазил и хрен нашел инструкции....