Садись, два!
IN - indoor, out - outdoor.
Планирую, что эта система будет работать только на обогрев. Значит тоже не стоит заморачиваться, или....?
В режиме обогрева внутренний блок выполняет роль конденсатора, а он получается недоразмеренный, т.е. с мЕньшей, чем необходимо теплообменной поверхностью. Но... на практике это всё работает, так что устанавливай и пользуйся на здоровье, тем более, что приобрёл почти на халяву.
Тогда ещё пара вопросов: на внутреннем блоке трубки одна 6 мм как положено, другая потолще около восьми. Посмотрев каталог труб, там 6, а потом 9. Вот и думаю, получиться соединить к 3/8 размера (9мм) наружника
И второй: если у меня получится хрень в итоге, я смогу скачать обратно газ в наружник, как это делают при демонтаже? И искать другие варианты.
Да легко, цепляется манометр, перекрывается жидкостной вентиль, манометр н/д доходит до ноля, перекрывается всас вентиль = профит))). Делается все соответственно при работе на охлаждение.
Всем спасибо. Но ещё от каких либо советов и мнений не откажусь.
Я бы на твоем месте поискал 12 внутренний блок , возможно даже от иного производителя и собрал бы полноценный сплит.