Датчик ставлю перед краном. Обычный сплит. До этого три кондиционера отбалансировал без проблем. Может не откалибровал сенсоры?
http://holodforum.ru/attachment.php?...0&d=1405427096 Я так понимаю у человека схожая проблемка "
Датчик ставлю перед краном. Обычный сплит. До этого три кондиционера отбалансировал без проблем. Может не откалибровал сенсоры?
http://holodforum.ru/attachment.php?...0&d=1405427096 Я так понимаю у человека схожая проблемка "
ну как, сидишь там в камере, музычку на коллектор скачиваешь у товарища. округляешь глаза заказчика. прикольно чо :-d
к примеру централька на много камер, и в каждой камере много воздушков. перегрев отдельно на каждом настраивать нуна по фен шую то)
ну как бы сказать мягко. чет мне подсказывает, ты просто решил что теста тебе выдаст табличку зеленую на весь экран "все збс".
пока что думать это прерогатива спеца, а прибор просто облегчает сбор данных.
скорее всего конденсация очень низкая из за температуры на улице и зимнего комплекта у кондиционера нет(регулятора температуры конденсации нет).
таки переохлаждение бешеное имхо, или съема тепла с испарителя нет.
:-d а я очень матерю потом монтажников, за то, что коллектор некуда подкинуть. ну очень редко бывает нужно правда... но все равно матерю!))))
при 3.8 бара на 22м у тебя испаритель начнет обмерзать . Т кип -1 градус.
[Непонятно поведение прибора. Испаритель и конденсатор чистые, промыл. Подключил коллектор, надо было немного дозаправить. Тут все и началось. Дельта двигалась очень туго , а потом стала 2К, ради интереса начал сбрасывать давление - дельта стала _ _ _ а потом стала расти до 3,5 К . Кран обмерз(понятно, что нехватка фреона) Но хочется подружиться с прибором. Поэтому и вопрос, что я делаю не так?
таки переохлаждение бешеное имхо, или съема тепла с испарителя нет.
Т. е _ _ _ это дельта со знаком -?
Таким прибором нужно пользоватся на тех установках где есть регулировка конденсации- на кондере этого нет , температура воздуха понизилась- конденсация тоже. Здесь нужны опыт и достаточно обычного коллектора.
Ну слушай переключи прибор в режим теплового насоса или автоматическое определение включи обогрев на кондюке посмотри че с цифрами будет.
Блин ну хоть бы цифры дал давления маловато для постановки диагноза . температура наружного воздуха, температура воздуха в помещении. давление на обоих сторонах. Может у тебя там мороз - 15 уже. А вообще да хочется играться пусть играетсяа то я уж тоже собрался идти давление на кондюке с 22м измерять . Кстати на улице +7
на обогрев кондей так не очень сильно разгоняется
![]()
egoiste, А распинатся и не надо, опоненту хочется хорошим прибором поиграться, это мы привыкли по старинке стрелочным да на ощупь работать.
lovky, Это здесь похолодало, в Донецке сейчас тепло.
с этими скачками рубль евро бакс фиг возьмёшь прибор нормальный. ну и кто сделает скидку на testo 550????