А мож там кнопочку какую надо нажать. Описалово тама скудненькое
А мож там кнопочку какую надо нажать. Описалово тама скудненькое
Вопрос по работе с Testo 549. Прошу помочь разобраться! При подключении к сплит системе(R22), прибор показывает давление по всасыванию 4,2 bar перегрев 2,0К Если дозаправляю, показания перегрева уменьшаются к _ _ _ _. Начинаю сбрасывать давление, цифры перегрева увеличиваются при давлении 3,8 bar - 3.4K. Что я делаю не так?
Обычно туда линию внешнего выравнивания цепляют. По крайней мере я так делаю. Ниппель вывернул и все.))
Есть у всех этих цифровиков один неприятный недостаток, в зависимости от температуры сенсора давления плывут показания давления. Не верите, проверьте при заправке какой либо системы дав закипеть тем самым хладагенту внутри прибора и показания поплывут!![]()
да уж понты дороже денегну или в моем случае просто хочется красивую игрушку с цифирками
(хотя отсутствие-присутствие утечки по давлению ,времени и компенсации температуры оценил !!!) хватало и 2х манометрического коллектора за глаза.
дык это с прибором то скорее всего все нормально . Физика процесса скорее всего тебе не понятна.
Хочу сбалансировать систему по перегреву, но 5-8 К не могу добиться. Не реагирует прибор на изменение давления, (Toh, To меняется, а дельта Тoh с точностью до наоборот)
а что такое перегрев ??? и каким образом ты его измеряешь ???
Travkin, А где сенсоры цыпляеш, меряеш обычный кондиционер или чего другого.
дак вот и я про тоже спрашиваю ???? мож и перегрев это то что мы другим словом называем