При кипении -30 и конденсации 55 и производительности испарителя 100 Вт, будет потребление 100 Вт электороэнергии, соответственно в конденсатор отдаст тепла 200 вт.
На конденсаторе будут те самые 100Вт. Тепла просто добавь еще от нагрева компрессора. 100вт на испарителе и гдето 120Вт на конденсаторе получится при +55 конденсации.
Зы... У меня 25 лет лежат на стапелях(стропилах) на чердаке около кубометра обрезной сороковки. Так что, если кто скрипку хочет соорудить (Страдивари 25 лет сушил, говорят), пишите, отпилю чутка... за оффтоп...
В изложении выше не расматривается всё детально.
Формула конденсатор = холодопроизводительность + потребляемая мощность общеизвестна. Вот скрин с проги битцер.
Если у тебя есть данные, что конденсатор = холодопроизводительности, предоставь.
Зы... У меня 25 лет лежат на стапелях(стропилах) на чердаке около кубометра обрезной сороковки. Так что, если кто скрипку хочет соорудить (Страдивари 25 лет сушил, говорят), пишите, отпилю чутка... за оффтоп...
Социальные закладки