Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 319

Тема: Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    доводилось как то смотреть кондиционеры воздуха в начале 2000х привезённые военными из Африки в конце 90х. техника совсем другая.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Предлагаю поставить тему на паузу до появления каких-нибудь сведений от ТС.
    Прошу прощения уважаемые коллеги!! Занят небольшим холодильником.... как закончим объект, постараюсь заняться кондиционером.
    IMG20230923115534.jpgIMG20230923115414.jpgIMG20230923115557.jpgIMG20230923115609.jpgIMG20230923115623.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Пока тема на паузе, можно параллельно посмотреть тех условия работы кондиционера.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Я могу и из дома тебе сказать где заканчивается теплая и начинается холодная.
    После капиллярки.
    Если б Паша заправил не 3/4 записки, а норму, к сплита можно было бы и больше не подходить до следующего ТО.
    А 141-м зря мыл. Он еще икнется на этом сплите. Тем более, что практически ничего и не вымыл. Это не существенные мелочи.

  5. #5

    По умолчанию

    SSA, если дам норму, вылезет опять хвост. При этой заправке обратка 10° перед входом в НБ. Тут вопрос другой, почему нет дросселирования после КТ? Все углы трассы в норме, заломов нет.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    SSA, если дам норму, вылезет опять хвост. При этой заправке обратка 10° перед входом в НБ. Тут вопрос другой, почему нет дросселирования после КТ? Все углы трассы в норме, заломов нет.
    Pavel_Hris, а ты не пробовал перегрев на входе наружного блока мерять?
    Если мне не изменяет память, должно быть 6-8 град.
    И, чтоб трубы не обмерзали, температура фреона на всасывании должна быть выше 0 град.

  7. #7

    По умолчанию

    SSA, перед сервис краном прикрепил термопары к трубам, на подачу и обратку. t обратки после заправки 3/4 = 8-10 (5-40 минут), ЖО не обмерз. Труба всаса после ЖО мокрая.
    t подачи 28°
    Давление на всасе 3.5 бар

    Перед всеми работами промывка и т.д. давление на всасе 3.8, давление на нагнетания 17 бар.

    После заправки давление на подаче 12 бар, всас 3.5

    ППС. Но труба не обмерзает обратка

  8. #8
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    и начинается холодная.
    После капиллярки.
    -
    Начинаем с начала, а на дворе мочало...)
    #192 . И вообще перечитать тему не мешает. Хоть и надоела.)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    -
    Начинаем с начала, а на дворе мочало...)
    #192 . И вообще перечитать тему не мешает. Хоть и надоела.)
    В дистрибьютор ВБ не лез. Внутренние работы проводились только обслуживание (чистка). Соответственно не запаян. Могло забить, поэтому и принял решение промыть ВБ 141.
    Начинаем сначала )))) Я отключил белку на своем сплите. Создав искусственно "загрязнение ВБ ", однако трубка после дросселирования в НБ была холодная, обратка обмерзла и НБ отключился по защите. Забитие КТ в НБ исключаю, иначе после дросселирования труба обмерзла до ВБ. Тут наоборот.... Как будто залом или забитие дистрибьютора ВБ обратки, самой обратки мыл 141 2 кг, после продул 600, затем 22 по 1 кг.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Ну, маловато будет...
    12 бар - где-то 33-34 град, 3,5 бар - -2 град.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, маловато будет...
    12 бар - где-то 33-34 град, 3,5 бар - -2 град.
    Согласен!! Однако если дам ещё 1/4 фреона, будет тоже самое.... обмерзание обратки, обмерзание ЖО и всаса трубы компрессора. Далее отключение через 15-5 минут....

    Тэн подогрева картера , который сгорел, мог влиять на работу? Может ему надо работать постоянно или какое-то время при работе? Его отключили 2 лета назад, с этого и началось всё после....

  12. #12

    По умолчанию

    У тебя перегрев у сервисного вентиля 11...13*С.

    Очень важно точно измерять температуру на трубе.
    Не измерять ближе 20 см от вентиля, место зачистить до блеска, термопару приклеить алюминиевым скотчем и все изолировать кусочком термофлекса.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У тебя перегрев у сервисного вентиля 11...13*С.

    Очень важно точно измерять температуру на трубе.
    Не измерять ближе 20 см от вентиля, место зачистить до блеска, термопару приклеить алюминиевым скотчем и все изолировать кусочком термофлекса.
    mihail97, на весну планируем полную разборку ВБ, тогда и будем мерить перегрев.

    Я не знал про 20 см. Устанавливал датчики на несколько см от кранов

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    ТЭН защищает от влажного хода при старте, чтоб жидкого компрессор не "хлебнул", пока холодный. Должен работать при простое компрессора.

    А с заправкой в этом случае вижу только одну причину - не хватает тепла для испарения всего фреона.
    Или грязный воздушный фильтр на входе, или грязный испаритель или производительность вентилятора мала. Или поток воздуха из испарителя зацикливается с выхода на вход.
    Ну, теоретически еще может быть вариант, что температура воздуха в помещении низкая, но это не реально.

  15. #15

    По умолчанию

    Это ведь уже обсуждали. Надо смотреть ВБ, в каком он состоянии и откуда начинает обмерзать и вообще охлаждать. При 3,5 обе трубы должны быть обмерзшими, то есть покрыты инеем.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ... При 3,5 обе трубы должны быть обмерзшими, то есть покрыты инеем.
    Будет при наличии жидкости, а на выходе испарителя в нормальном состоянии присутствует перегрев.

    А про ВБ с самого начала твердим, ответ - всё хорошо прекрасная маркиза

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    При 3,5 обе трубы должны быть обмерзшими, то есть покрыты инеем.
    Ага. Особенно при +20. -2 труба и +20 воздух. Влажностью пока пренебрегаем. Это не тропики.
    Последний раз редактировалось SSA; 04.10.2023 в 15:29.

  18. #18

    По умолчанию

    Доброе утро. Павел выше в сообщении писал что давление на всасе 3,5 бар что является низким, сейчас ты пишешь "Проблема понятна.... высокое давление по всасу." Если давление высокое на всасе, она никак не сможет обмерзать. Будет прохладной или в лучшем случае покроется капельками.
    Назревает следующий вопрос. "замер показал на нагнетания клапана более 25 бар" в каком месте мерил давление нагнетания? Если давление конденсации 25, тогда и всас не может быть 3,5
    На 14 стр ты пишешь. " до начала всех работ тонкая труба до ВБ была тёплая, в принципе такая и осталась" Меня интересует где стоит капилярная трубка? если я не ошибаюсь она устанавливается рядом с трёх ходовым клапаном. (сейчас почему то его называют четырёх ходовой) Суть не в этом. На сколько я понимаю установлены в НБ после конденсатора.
    Возникает следующий вопрос. Почему труба идущая от НБ к ВБ тёплая? она должна быть холодная и если всас покрывается снегом, она должна быть как минимум покрыта конденсатом.
    Когда указываешь давление, надо указывать и температуры в помещении и за окном.
    Если допустим один вентилятор не работает, не будет конденсации. Соответвено будет высокое давление в конденсаторе и испарителе, но трубы подача и обратка будут практически одинаковой температуры. За исключением конечно если на улице не +15.
    Ещё вопрос. Почему сняли ТЭН 2 года назад и начались проблемы? ТЭН служит для подогрева картера компрессора при работе в холодное время года. Может быть начались проблемы, а потом сняли ТЭН? Ты случайно не проверял температуру компрессора после работы 20-40 или сколько минут когда он отключается?

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    ТЭН служит не для подогрева картера в холодное время года. Не надо путать теплое с мягким.
    ТЭН служит для подогрева картера в любое время года во время простоя компрессора, чтоб в картере была температура выше температуры испарения фреона.
    Для защиты от влажного хода при старте компрессора.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ТЭН служит не для подогрева картера в холодное время года. Не надо путать теплое с мягким.
    ТЭН служит для подогрева картера в любое время года во время простоя компрессора, чтоб в картере была температура выше температуры испарения фреона.
    Для защиты от влажного хода при старте компрессора.
    Спасибо, точно и подробно расписал. Не знал про этот тэн. Соответственно у меня и происходило при начале обмерзание ЖО, далее через 20 секунд обратка с ЖО в компрессор и обмерзание компрессора. После 5 минут обмерзание обратки до НБ.

Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •