Для этих целей есть специально предназначенные компрессора, с авто холодильников
Нет нельзя.Компрессор не предназначен для тряски.Да и генератору тоже не понравится такой режим работы.
добрый вечер всем,подскажите пожалуйста,на термокинге сл-200,контролер термогард 6 горит 21 предохранитель,откуда он питается,куда заглянуть.Если есть элекросхема буду признателен
Компрессоры отличаются усиленными узлами для тряски на дорогах
Парни подскажите что за ошибка ia??? элинж airmax.
всем привет по термокиг с 300 есть ли схема подключения контроллера
Может кто сталкивался на испарители на всасе давид 7,5bar а наверху на компрессоре 1,2?
Почему на испарителе так много?
Добрый вечер. Рефконтенер КАРИЕР 69 NT 40
НЕ выходит в -18,поменен фреон, по весам, фильтр, масло в компрессоре,
в холодную погоду было - 18, упало -13 нашли утечку через нипель, поменяли, отвакумировали, не как, Грузом заполнен на 70 процентов, замороженная рыба,
куда копать подскажите?
pti тест без ошибок проходит,давление копрессора на всасе 0,46, давление обратной линии 8,86,( параметры с дисплея).
Спасибо
С -18 не упало, а поднялось до -13 Сначала бы разобраться надо что за давление и где эта обратная линия, а лучше пригласи специалиста который различает линии.
Всем привет. Carrier VIENTO 300 c неродным компрессором sd5h14 установлена на ГАЗон NEXT фреон 404а. Вопрос можно ли ставить этот компрессор на ГАЗон, если уже на холостых оборотах двигателя обороты компрессора порядка 2200?
Шкив надо уменьшить в диаметре или поставить промежуточный. Гемороя много.
Может кому понадобится решение проблемы. Мор флотовский контейнер.
Периодически начало выбивать тепловое реле установленное после контактора на эл двигатель компрессора. Движок берёт 12А, тепловое настроено на 17А.
Из-за тех характеристик и конструкции обыкновенную теплушку не поставишь. Естественно когда нет родной теплушки.
Решил проблему просто. Установил автомат защиты эл. двигателя, закрепил на дин рейку в ПУ.. Откинул силовую с теплушки и пустил через АЗД, Контакты управления оставил на старой теплушке.
надо считать передаточное число по длине окружности шкивов. 2200 на холостых это перебор