меняли компрессор на чиллере york ucac 90, ничего необычного, кроме того, что вместо поршня на 45 квт на минералке поставили 33 квт (по словам заказчика) на синтетике, заливали 22 фреон. т.к. предыдущий компрессор почил в бозе решили впаять антикислотник. итак все впаяно - запуск.
звук сразу убил, жесткий и грубый. подумал фаза не та... поменял (хотя давления росли как положено) стало еще хуже, поставил обратно. на термобаллоне при почти 5 бар 6 градусов, т.е. перегрев отстутствует((. жду пока установка выйдет на режим, начинает подмерзать всасывание... прикидываю, что дросселирует через антикислотник (направление проверял, все стоит правильно), решил, все равно через неделю-две выпаивать - черт с ним, прикрываю трв, после 5 оборотов компрессор перестал обмерзать, на тремобаллоне те же 6-7 градусов, а давление упало до почти 4 бар (+1 градус согласно градуировки манометра), т.е. перегрев практически в норме, звук стал как положено, нагнетание выросло до 65-70 градусов. до фильтра подсоединительный фитинг имеет температуру порядка 10 градусов.
внимание чудо! после фильтра на всасе компрессора температура 0 - 1 градус... как такое может быть??? раз есть перегрев - следовательно вся жидкость выкипела до термобаллона и пар нагрелся на 5-6 градусов (в моем случае). после попадания в фильтр предположим происходит дросселирование, тогда почему манометр после фильтра мне показывает 4 бар, и насколько мне известно, перегретый пар не может дросселировать с понижением температуры (с таким большим понижением температуры) и уж тем более без понижения давления, да и теплоотдача у пара не такая высокая, чтобы заставлять компрессор так мерзнуть... проблема именно в фильтре, потому что весь глюк происходит на нем, но на выходе из фильтра давление те же 4 бара, трубы 1 1/8 т.е. залить сечение припоем имхо нереально... сломал всю голову, как такое может быть???
Социальные закладки