Сейчас позвонил в сервисный центр. Они говорят, что заказали клапан и капилляр.
на вакуум и шел. в чем была суть когда ночь постоит,и приходишь утром проверять включаешь. он включился давление начинает падать до нормы, и через минут резко меняется звук компрессора и резка идет на вакуум.
при выключении на час не раньше пока не нагреется повторное включение работает нормально. при установки фильтра проблема пропала. работает уже 1.6 года
леонид1014, вам повезло. я с таким в кондерах не сталкивался. это поди в испарителе -10,-15 было на момент прихвата. может кончик капиллярки подзабит был. а фильтр поставили и капиллярку подновили...
У меня раз было такое,два кондера в серверной-на улице стало подмерзать и оба кондера отказались работать.Долго я с ними ковырялся пока не доперло что влага.Сняли,отогрели,азоти� �ом продули,свакумировали,запр авили и гут.
Закончилась моя история с кондиционером! Добился я чтобы его поменяли на новый. На мой запчастей не нашли. Ремонтники заказали четырех-ходовой клапан и капилярку, а их не окозалось! Выдали мне новый кондер в магазине, а этот списали! Вчера поставил, все работает. пока полет нормальный.
Всем большое спасибо, кто принимал участие в дискуссии. Очень помогли!
да проблема с клапаном. не трогайте ни компресор ни фрион. еще электр часть может