Показано с 1 по 20 из 134

Тема: Странная работа кондиционера Samsung AQ12

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Смысл в том, что в капилярке замерзает вода
    если в капеляре замерзнет вода , то поступленте фреона будет плохое на всасе наоборот давление упадет. скорее всего это солиноид(четырех ходовой клапан) попробуй временно исключить его или замени

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимуур_80 Посмотреть сообщение
    если в капеляре замерзнет вода , то поступленте фреона будет плохое
    его вообще не будет. вообще кто нить в курсе при какой температуре кипения прихват бывает? я имею ввиду кто нить из кондиционерщиков? и какое давление на жидкостной трубе.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    курсе при какой температуре кипения прихват бывает? я имею ввиду кто нить из кондиционерщиков?
    ни разу такого не попадалось..

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    его вообще не будет. вообще кто нить в курсе при какой температуре кипения прихват бывает? я имею ввиду кто нить из кондиционерщиков? и какое давление на жидкостной трубе.
    на вакуум и шел. в чем была суть когда ночь постоит,и приходишь утром проверять включаешь. он включился давление начинает падать до нормы, и через минут резко меняется звук компрессора и резка идет на вакуум.
    при выключении на час не раньше пока не нагреется повторное включение работает нормально. при установки фильтра проблема пропала. работает уже 1.6 года

  5. #5

    По умолчанию

    леонид1014, вам повезло. я с таким в кондерах не сталкивался. это поди в испарителе -10,-15 было на момент прихвата. может кончик капиллярки подзабит был. а фильтр поставили и капиллярку подновили...

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    У меня раз было такое,два кондера в серверной-на улице стало подмерзать и оба кондера отказались работать.Долго я с ними ковырялся пока не доперло что влага.Сняли,отогрели,азотиÐ ºом продули,свакумировали,запр авили и гут.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    а фильтр поставили и капиллярку подновили...
    нет фильтр ставил 8*8 большой в магестраль трубу 3/8 и на пару часов дал поработать. и проблема отпала.монтаж был дикий и вакуумирование скорей всего не было

Похожие темы

  1. Странная работа климата А6_С6
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 17:11
  2. Новый холодильник itf 120w странная работа
    от Lamyk в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 14:24
  3. Octopus: странная работа испарителя
    от kres67 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 18:15
  4. Rak-25nh6a странная работа
    от Aravin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 22:35
  5. Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    от Djony в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •