после зарядки моноблока Acb202 хладоном R22, моноблок не набирает заданную температуру. хладон заряжал по весу(800гр).
после зарядки моноблока Acb202 хладоном R22, моноблок не набирает заданную температуру. хладон заряжал по весу(800гр).
а что предшествовало заправке? по какой причине?
каково давление на всасе? какое давление на нагнетании? ( у моноблока есть клапан шрёдера на высокой стороне, если кто-то не убрал).
наверное главный вопрос-а раньше то он набирал температуру желаемой уставки???
заряжал именно из-за клапана на высокой стороне(не стал держать,т.е пропускал).температуру набирал до -17.
Бывает, конечно, что золотник начинает травить. Поменяй его, всего-то делов. Или колпачок покрепче закрути. А убирать такие вещи, право, не стоит. С их помощью можно оценить работоспособность агрегата.
И все-таки, вопросы остались открытыми:
А если так, на шару, то два варианта: забит фильтр; забита капилярка....каково давление на всасе? какое давление на нагнетании? ( у моноблока есть клапан шрёдера на высокой стороне, если кто-то не убрал).
вот вспоминаю у этой машины вродь две капиллярки если не путаю....... погляди по обмерзанию бывает одна забивается... кстати фильтр меняется всегда при вмешательстве в систему крепче спишь потом .