подскажите канальник 50 не холодил, после проверки оказалось маловато фреона
я дозаправил начала срабатывать защита / перегрев \ . давление низкое 7.5 а высокое 12.5 фреон 22. Я вынес приговор нагнетающие клапана. правильно?
подскажите канальник 50 не холодил, после проверки оказалось маловато фреона
я дозаправил начала срабатывать защита / перегрев \ . давление низкое 7.5 а высокое 12.5 фреон 22. Я вынес приговор нагнетающие клапана. правильно?
Компрессор скролл. Слишком маленький перепад давлений. Для очистки совести скачай фреон и заправь по весам с учетом длинны трассы. Если параметры по давлению не изменятся, кирдык компрессору - износ.