Показано с 1 по 2 из 2

Тема: McQuay канальный 50 срабатывает защита.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    49

    По умолчанию McQuay канальный 50 срабатывает защита.

    подскажите канальник 50 не холодил, после проверки оказалось маловато фреона
    я дозаправил начала срабатывать защита / перегрев \ . давление низкое 7.5 а высокое 12.5 фреон 22. Я вынес приговор нагнетающие клапана. правильно?

  2. #2

    По умолчанию

    Компрессор скролл. Слишком маленький перепад давлений. Для очистки совести скачай фреон и заправь по весам с учетом длинны трассы. Если параметры по давлению не изменятся, кирдык компрессору - износ.