Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
какая тепловая? просто тепловое реле после контактора? дак это хрень. надо автомат защиты двигателя ставить. например http://ic.danfoss.ru/Static/ICProducts/RUS/CTI25oem.htm и если у вас макс. ток компрессора 32 это не повод ставить уставку на 30. лучше бы замерить ток в нормальном режиме и поставить уставку на +20 процентов выше... пысы: а монитор напряжения это весч.. кстати газ какой? как уже писали выше это очень важно. при 22 свои тараканы ввиде CIC.. при 404 тож нюансы..
такая херня то и стояла, автомат защиты, тока другой модели. просто я так грубо тепловой назвал. вот монитора напряжения нет(( газ 22.