  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    а нафига тогда кетайцы сетевой шнур на маленьких кондеях делают ПВСом 0.75-1мм?
    Такое не попадалось. Все питающие провода у мелких китайцев 3х1,5.

  2. #42

    По умолчанию

    "в электропроводах бытовой электросети допускается сила тока 3 А на 1 мм сечения провода",это значение условное, помоему вот так.Тем более китайцы до металла жадные ,вообще зависит от провода и изоляции.

  3. #43

    По умолчанию

    Расчетное для одиночного провода 15а на 1,5 квадрата. Зачастую чайники (Чайна - Китай) занижают сечение проводов, видимо с целью экономии.

  4. #44
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    пипец.. мне в пятницу проектировщик говорил 8А на 1мм меди

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    пипец.. мне в пятницу проектировщик говорил 8А на 1мм меди
    В пучке. Есть разница при прокладке одиночного провода и прокладке в пучке. В последнем из-за взаимоиндукции происходит нагрев проводов, поэтому передаваемая мощность снижается.

  6. #46

    По умолчанию

    ПУЭ все прояснило.Экономическая плотность тока ,в проводе с медными жилами резиновой и поливинилхлоридной изоляцией,оптимальное сообношение экономии энергии,и затрат меди.Для провда ПВС 1мм=3А на 1мм.Для открытого двухжильного провода ПВС 1 мм допустимый длительный ток =17 А,по ПУЭ температура его не должна привышать 65 С.между этими токами ,номинальный ток провода 10А,это ,как я понял балланс между сроком службы изоляции и током.Ток выбирается по номинальному току,температура проводки берется из группы монтажа проводки ПУЭ.Допустимый длительный ток зависит от конструкции провода и места прокладки.

  7. #47

    По умолчанию

    Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) установлены минимальные сечения применяемых жил для зданий в мм2. Они составляют:
    • 1/2,5 мм2 - для линии групповой и распределительной сетей;
    • 2,5/4,0 мм2- для линии до квартирных щитков с расчетным счетчиком;
    • 4,0/6,0 мм2 - для питающей сети и стояков.
    Здесь в числителе указаны в мм2 сечения медных жил, в знаменателе - алюминиевых и алюмомедных.


    Шнур — две или более изолированных гибких или особо гибких жил сечением до 1,5 мм2, скрученных или уложенных параллельно, поверх кото рых в зависимости от условий эксплуатации могут быть наложены неметал лическая оболочка и защитные покрытия.
    Сечения шнуров, применяемых с различными группами электроприборов:

    • 0,35 мм2 — применяется для шнуров к электробритвам;

    • 0,5 мм2 — для настольных ламп, вентиляторов, телевизоров;

    • 0,75 мм2 — для утюгов мощностью до 500 Вт, холодильников, пылесосов.
    Вообщем что нарыл то выкладываю.

  8. #48
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    мона и не думать.. скачайте прогу.. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=288
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #49

    По умолчанию

    Николай133,
    У нас во всех магазинах электротоваров висят таблички допустимых токов из ПУЭ.

  10. #50
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Николай133,
    У нас во всех магазинах электротоваров висят таблички допустимых токов из ПУЭ.
    у нас тоже висят... но скажем так это табличко без учёта длины кабеля.. без учёта одно-многожильности.. да и без много чего учёта.. про кос. фи и подобное вобще молчу. "электрик" позволяет..а так до 40а длины в 50м любой электрик должен считать в уме. имхо..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. Помогите!!!! Я попал....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 00:31
  3. помогите советом
    от мустафин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:06
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом LG 35!!
    от Олег85 в разделе LG
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 18:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •