Доброго времени суток!
Подскажите или посоветуйте может кто сталкивался.
Итак два кондиционера Panasonic CS-A18DGKD(внутр.) и CU-A18DGKD(наруж.).
Во избежании вопросов, примечание, установлены на разных объектах, в разных
концах города. Проблема следующая: обмерзает газовый порт и испаритель внутреннего блока. Наружку разбирал обмерзает половина 3-х ходового и дальше по магистрали. По замерам: напряжение сети в норме, давление 4,7-5,2 Bar, катушка управления 3-х ходового работает слышно как клацает и от платы и принудительно при подключении к фазе.
Что делали:
1. Изначально, естественно, перезаправили.
Через 3 дня всё тоже самое...
2. Закралась мысль о нехватке теплообмена. В наружнем блоке принудительно запитали "Fan Motor" на вторую скорость. Разморозили, запустили.
Разморозили, запустили.
Через 3 дня всё тоже самое...
3. Согласно второго пункта, во внутреннем блоке вынесли датчик испарителя.
Разморозили, запустили.
Через 3 дня всё тоже самое...
4. Есть предположение на забитую капилярку из-за чего в 3-х ходовом создаёться дросель, что собственно объясняет 3-х дневное, а не моментальное обморожение.
Но это только догадки.
Спецы поясните что к чему, соображаловка заканчивается