да у меня 36 и 48 блоки. Хранить продукты скоропортящиеся. температура нужна -5+5. Испаритель можно тогда поставить от старого ШХ-056
да у меня 36 и 48 блоки. Хранить продукты скоропортящиеся. температура нужна -5+5. Испаритель можно тогда поставить от старого ШХ-056
м-да уш.
эк ты хватил, при +3 в охлаждаемом объеме (Ткипения -5с) 36 выдаст 6 квт, а 48 - 8 квт холодопроизводительности, а испаритель от - 0,5 квт, вот и подбирай воздуха на эту производительность при sc2 хоть новые хоть б/у с межреберным 6мм, с электрооттайкой/ f еще к ним трв и соленоид надо, шкаф управления воздухоохладителем, ресивер литров на 10, а если наружные блоки на улицу повесишь, то зимние опции еще надо - kvr с nrd, подогрев масла в картере, реле отключения вентилятора или частотник....
Дак тут не шкаф а камера неплохая выйдет, если все по уму сделать. 36 блок на 120 (12х4х2,5м) кубовую камеру на стандартное хранение охлажденки при +2 в камере а 48 блок на 180 (12х6х2,5) кубовую, а ты их на шкап типа ШХ-056 приладить хочешь. Получится велосипед с двигателем от Кировца.
Вообщем так есть конд. Delfa 12 и помещение 6 кубов требуется добится температурного режима в это помещении 5-7 градусов под цветочки ...(пром. холод. установку установить не возможно ибо лицевая часть, моноблоки холодильные дорогие)
Вариант:
Выбросить мозги поставить 974 контроллер
Подскажите
И еще подкиньте мануал с электро схемой конд.мод Delfa у кого есть.
это уже обсуждали не давно !! в курил должен весеть эта тема
Придется выбросить не только мозги но и внутренний блок, при +5 в камере кипение фреона -4..-6, ламели испарителя быстро обмерзнут, тут нужен воздухоохладитель на 1,5 кВт при SC2 с шагом 4мм хотябы, потянет и без электрооттайки. F 12 сплита по производительности так то должно хватить.
можно только нужно учесть что второй раз запуск произойдёт через 5 минут или необходимо уравнять всас с нагнетанием
ставил 48-ю наружку на три горки линия 10м. +2 за 30 минут все было окей пока не пришла жара +45 и начался гемор. стал перегреваться компрессор. решил проблему установив мощные вентеляторы на 450 от холодильных конденсаторов и переделал с 22 на 404. и все работает даже на солнцепеке
да нет творит так уже лет 5 и все без проблем везуньчик. я и сам несколько раз видел как вместо МТ40(минералка) ставили копландZR34 и все работает без проблем годами.
Мне чел один звонит как то и говорит что типа нужно камеру холодильную заправить 8 кубов, ну я и поехал "САМ СЕБЕ ДУУМАЮ, БАБЛА СРУБЛЮ" приезжаю а у него вместо ХКА "холодьного компресорного агрегата" стоит бакинец 1.5 и в камере 2 батареи с ФАКа потолчные, трв 22 фреон, я ему говорю - "ГАВНО" работать не будет, а он мне типа ты заправь и все, я заправил поставил ему еливел 974 и что вы думаете!???? _8 в камере при температуре наружного воздуха в +35, Круто сам в шоке, но думаю что не надолго!
Социальные закладки