есть холодильный шкаф sagi f40, в эксплуатации лет пять шесть. год назад был установлен новый контроллер eliwell-961 и температурный датчик. год отработал исправно. месяц назад вышел из строя температурный датчик. мастер заменил, причина поломки обрыв провода. датчик установил перед испарителем в трех сантиметрах у верхней полки.
после ремонта температура, судя по индикатору на контроллере, ниже 11 градусов опускаться перестала. на вопрос мастеру - почему и что делать, ведь компрессор работает без остановки, получил ответ, поместить датчик за испаритель. поместил, температура, по индикатору на контроллере, действительно опустилась до четырех градусов. но реально температура в шкафу (замерял градусником десять - пятнадцать градусов в зависимости от эксплуатации) в резервуаре над компрессором скапливается большое количество конденсата (льется через край). вот суть проблемы вопрос что делать.