Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
Тут проверить бы как вентиляторы ведут себя во время оттайки
Э-э-э, товарисч, оттайка ТЭНами в бонете, вентиляторы выключены
Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
Самое вероятное, что не полностью работает оттайка
Вот это вполне возможно, недавно попрыгал с бонетами 3,75м, 16 ТЭНов менял
guags, твоя бонета ждет ХОРОШЕГО мастера, позвони начальнику сервисников и пусть либо такого пришлет, либо (что вряд ли вероятно) лично проследит за выполняемой работой. Тогда придется тебе самому процесс контролировать.