Показано с 1 по 20 из 31

Тема: Как исправить косяк вакуумирования

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Перезаправляй.

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Перезаправляй.
    +100.

  3. #3

    По умолчанию

    А так надеялся, что есть другие способы.
    В общем стравливаю, вакуумирую, заправляю.
    Весы, шеф не покупает, ориентируемся по давлению и температуре

    Всем спасибо.

  4. #4
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Applikator Посмотреть сообщение
    Весы, шеф не покупает...
    Купи за свои и вычти из шефа...

  5. #5
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    упи за свои и вычти из шефа...
    Чревато последствиями.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Applikator Посмотреть сообщение
    А так надеялся, что есть другие способы.
    В общем стравливаю, вакуумирую, заправляю.
    Весы, шеф не покупает, ориентируемся по давлению и температуре

    Всем спасибо.
    Внесу свою лепту. Весы Вам очень нужны!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Applikator Посмотреть сообщение
    Весы, шеф не покупает, ориентируемся по давлению и температуре
    Скажи шефу-дебилоиду. Ремонт сплит систем выйдет дороже..
    С 410 вобще шутки плохи.. Это тебе не 22 газ. Повышение в несколько градусов на улице дает ощутимое повышение давления. Вы там доиграитесь с ориентировками по давлению или температуре.
    Если жмется на нормальные весы найди хотя бы торговые электронные. Там погрешность есть 5 грамм и 10 грамм. Возьми с погрешностью в 5 грамм. С верхним пределом в 20 или 40 кг. Тебе хватит. Стоит не так дорого. И самому пригодятся.По сравнению с вашими методами, будет как "космическая" технология.

Похожие темы

  1. Если это не косяк монтажа, то что может быть?
    от dvs в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:50
  2. Расчет времени вакуумирования
    от СМЕРШ в разделе Бытовой холод
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 18:15
  3. Ошибка при монтаже: как исправить?
    от leopoldis в разделе Монтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 21:34
  4. Подскажите, можно ли исправить?
    от drgrad в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •