полностью согласен в моём случае когда в систему попала вода и вкаком количестве неясно то фильтр ос (на гайках ) на всос необходим как мера скорой помощи потому как исключит повторное попадание воды в компрессор и жидкую сторону чего я сразу не сделал поэтому два дня танцевал с фильтром установленным горизонтально перед трв(а точнее пустого корпуса) а танцевал так взял пару фильтров ос на гайках максимального размера запустил установил минимальную подачу газа вентилем на бачке конденсатора 30мин работы сменил фильтр на сухой снятый фильтр (в вертикальном положении с верху вниз) продул азотом через переходник , порядка 50 мл воды вылетает далее просушка фильтра при 80-90 градусах и снова продувка азотом вылетает ещё примерно 5 мл воды (по всей видимости впитанной силикогелем) ещё прогрев и фильтр готов к повторной установке итак 5 таких процедур (с увеличением интервала замены ) в первый день помогли собрать примерно стакан воды (ночь камера отработала со стабильной циркуляцией ) утром еще пара контрольных замен и фильты сухие!!! а далее как рекомендовал r13а вакоумировал и грел все что там есть пром феном. собрал трв заправил прошли сутки полет нормальный. спасибо всем за советы а водку как ктото здесь правильно заметил можно получить другим путем и в хорошей компании заправить ей другую систему!!!