Не могу запустить наружный блок.Демонтировал его ,причина была в замкнутом конденцаторе,поменял.Тепер ь хочу проверить ,напругу подал .Напрямую запускаю ,а с клем не хочет.
Не могу запустить наружный блок.Демонтировал его ,причина была в замкнутом конденцаторе,поменял.Тепер ь хочу проверить ,напругу подал .Напрямую запускаю ,а с клем не хочет.
Я предполагаю что без внутреннего он нен запустится.
freezer41,
Саня ты хотел куртку)) лицезрей. http://www.holodforum.ru/showthread....7604#post87604
Внутрянка на месте в кабинете.Чтобы проверить на месте далеко его тянуть надо.Я думал,что в мастерской смогу проверить.На сервисных кранах заглушек небыло,хотел их на герметичность проверить.
Поставил блок,сваукумировал,заправи л по весам.Внешний не запускается,а внутренний немного работает и выключается ,затем моргает мне зеленым "глазом" индикатора 5 раз пауза снова 5 раз.Смотрел в мануале lg за 1999 год если моргает красным 5 раз -нет связи с внешним блоком.Я менял кондер на вентилятор и поставил немного больше чем аналог,может из-за этого нет связи?
Линия в норме,все дело наверное в кондере?
Социальные закладки