Тема: Про кривые руки монтажников

  1. #141
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    . вот тебе иРЖД. от людей прячутся что ли?
    Там ещё при Сталине все шифровались , одни названия ПЧ, ШЧ, ТЧ многих, но не меня , ставят в тупик. я уже это прошёл, знаю , откуда напрягать РЖД. Много документов имею в наличие по постам ЭЦ и т. п.

  2. #142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Только он не работает. Всё масло уже во внутреннем блоке. Зимний комплект и работа зимою их добил окончательно. Больной скорее мёртв , чем жив. Не ставьте без масляной петли, хотя бы минимальной. На одном из них (хороший компрессор) даже 1/4 давлением рвануло при запуске, вся стена в масле.
    Что такое минимальная масляная петля? А 1/4 у нас тоже рвет иногда. Труба бракованная попалась. Рвет даже не при работе, а когда краны на наружке открываешь.

  3. #143

    По умолчанию

    где то читал что маслоподъемная петля ставится при перепаде высоты каждые 2,5-3м. и на бытовых кондюках не ставится в виду высокого давления в испарителе. там какая то другая причина маслянного голодания. мож. внутрянка грязная и долго работал с нулевым перегревом. одна из версий. при рестоврации ротационников часто встречал О/Ж заполненные маслом или забитой калиброванной дырочкой на всасе в О/Ж.

  4. #144
    Пользователь Аватар для olisar
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanchells Посмотреть сообщение
    ребят, такой вопрос на кондёре должна идти трасса 1/4 и 1/2 а монтажники поставили 1/4 и 3/8 за место 1/2, что-то может случиться с кондиционером или нет? хотя от внутреннего блока отходили 2 конца трассы 1/4 и 3/8.
    Да ничто ни будет!Все работать будет отлично!

  5. #145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    где то читал что маслоподъемная петля ставится при перепаде высоты каждые 2,5-3м. и на бытовых кондюках не ставится в виду высокого давления в испарителе. там какая то другая причина маслянного голодания. мож. внутрянка грязная и долго работал с нулевым перегревом. одна из версий. при рестоврации ротационников часто встречал О/Ж заполненные маслом или забитой калиброванной дырочкой на всасе в О/Ж.
    Я ставил петлю через 2,5 метра на бытовых тоже и сколько знаю все ставят и на бытовых.Здесь же петля не нужна.Проблема была в другом.Возможно то что вы написали.

  6. #146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Кстати, не плохо живет РЖД. DAIKIN ставят)))
    они походу везде их ставят !! вот так тангу и отмывают ))))

  7. #147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olisar Посмотреть сообщение
    Да ничто ни будет!Все работать будет отлично!
    Я бы так не сказал.. Немного неправильно это.. Где то у меня в книге описан случай изменения диаметра труб.. Надо бы найти и выложить что при этом происходит.

  8. #148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Я бы так не сказал.. Немного неправильно это.. Где то у меня в книге описан случай изменения диаметра труб.. Надо бы найти и выложить что при этом происходит.
    +1, Что вы экономите на трубе что ли? или там трасса 30м, немного напрягись, потом легче будет!

  9. #149
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    маслоподъёмные петли на кондеях это очень спорно. почитайте аиркон. там есть большая тема про это))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #150
    Пользователь Аватар для jalex
    Регистрация
    08.06.2009
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Что такое минимальная масляная петля? А 1/4 у нас тоже рвет иногда. Труба бракованная попалась. Рвет даже не при работе, а когда краны на наружке открываешь.
    Здрасти, приехали!!! И это вопрос хозяина крутой фирмы? Прими ответ от дикаря, за которыми вы, якобы переделываете косяки. При монтаже внутреннего блока ниже наружнего, необходимо делать маслосъемные петли, дабы масло из компрессора не согнало во внутренний блок и компрессор бы не помер из за маслянного голода!!! А в кратце совет! Учись студент! И будет тебе благо!!! В виде рублёвого эквивалента... Есть вопросы пиши! Мы хоть и дикие , но всё же буковки иногда читаем, даже ночью...

  11. #151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jalex Посмотреть сообщение
    При монтаже внутреннего блока ниже наружнего, необходимо делать маслосъемные петли, дабы масло из компрессора не согнало во внутренний блок и компрессор бы не помер из за маслянного голода!!!
    немного не согласен. нафига маслоПОДЪЕМНАЯ петля при перепаде всего в метр? а если наружка ниже, петля по идее тоже ставится, тока на жидкостную линию?

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    маслоподъёмные петли на кондеях это очень спорно. почитайте аиркон. там есть большая тема про это))
    там и читал)))

  12. #152
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2011
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    +1, Что вы экономите на трубе что ли? или там трасса 30м, немного напрягись, потом легче будет!
    нет, на требе не экономили. просто от блока отходили трасса 3/8, вот мы поставили тоже 3/8 но оптом поняли, что надо было ставить 1/2, потому как гайка была под 1/2 но мы умудрились развальцеваться под 3/8 ))). скажите плиз если с развальцовкой будет всё ок то кондёр не накроется?

  13. #153
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2011
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    мы монтажники начинающие и всех тонкостей не знаем!!!

  14. #154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    маслоподъёмные петли на кондеях это очень спорно
    Спорно, не спорно. У меня два блока лежит с мертвым компрессором. В обоих наружка стояла выше внутрянки. Масло в компрессоре осталось с гулькин нос. Итог компрессор труп.

  15. #155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanchells Посмотреть сообщение
    мы монтажники начинающие и всех тонкостей не знаем!!!
    Вы, начинающие монтажники, хоть рекомендации по установке читайте что в коробке со сплитом... если размера дырки в прилагаемой гайке не видите. Кондер не накроется, если газ не стравит.

  16. #156
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Спорно, не спорно. У меня два блока лежит с мертвым компрессором. В обоих наружка стояла выше внутрянки. Масло в компрессоре осталось с гулькин нос. Итог компрессор труп.
    Полностью согласен. Именно поэтому и фото выложил. Не хочу даже начинать спор , кто умный , так не сделает, остальные - приду , переделаю , возьму деньги. Сделаю как положено. Gelezis, молодец, аргументировал за меня.

  17. #157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jalex Посмотреть сообщение
    Здрасти, приехали!!! И это вопрос хозяина крутой фирмы? Прими ответ от дикаря, за которыми вы, якобы переделываете косяки. При монтаже внутреннего блока ниже наружнего, необходимо делать маслосъемные петли, дабы масло из компрессора не согнало во внутренний блок и компрессор бы не помер из за маслянного голода!!! А в кратце совет! Учись студент! И будет тебе благо!!! В виде рублёвого эквивалента... Есть вопросы пиши! Мы хоть и дикие , но всё же буковки иногда читаем, даже ночью...
    Ссылочку на буковки опубликуй! И мы почитаем.

  18. #158
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2011
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lavrec Посмотреть сообщение
    Вы, начинающие монтажники, хоть рекомендации по установке читайте что в коробке со сплитом... если размера дырки в прилагаемой гайке не видите. Кондер не накроется, если газ не стравит.
    а если газ стравит то что будет, что может накрыться в блоке?

  19. #159

    По умолчанию

    Нашел.

    Не увидел крамолы в нашем случае.

  20. #160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanchells Посмотреть сообщение
    мы монтажники начинающие и всех тонкостей не знаем!!!
    Учится учиться и учиться как завещал тов. Ленин, иначе такие вопросы и будешь задавать
    Цитата Сообщение от sanchells Посмотреть сообщение
    а если газ стравит то что будет, что может накрыться в блоке?

Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как организовать монтажников?
    от igorbul в разделе Корзина
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 21:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 20:34

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •