Тема: ACSON ALC40CR после пуска растет ток и отключается по O/L

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    померяй давление на высокой стороне
    еще вопрос: что мы с этого будем иметь? судя по давлению на низкой для 22-го фреона мы имеем норму( ну или близко к тому). ведь еще нет полной уверенности что производительность компрессора в норме. да и испарители походу забиты пылью, нет нормальной теплоотдачи. т.е. ориентироваться по давлениям на нагнетании и всасе трудно. хотя я не могу быть уверенным в моих рассуждениях. очень прошу - поправьте если я ошибаюсь.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    что мы с этого будем иметь?
    Мы будем иметь норму заправки , а , значит , отпадёт одно из предположений. 10% +- от нормы - не страшно. В системе кое что остаётся , но это уже граммы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    давление на всасе 5,5 бар,
    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    кран на всасе не обмерзает.
    как же, обмерзнет с таким давлением)))промойте для начала конденсатор капитально и посмотрите что с давлением произойдет. заодно и токи проверьте.
    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    померяй давление на высокой стороне
    еще вопрос: что мы с этого будем иметь?
    будете иметь давление конденсации. при забитом теплообменнике наружнего блока давление конденсации поднимется и ток нагрузки вырастет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    при забитом теплообменнике наружнего блока давление конденсации поднимется и ток нагрузки вырастет.
    вот это меня и интересовало. т.е. не имея конкретной теоретической базы и основываясь только на своем небольшом опыте предполагал что потребление растет из-за плохой теплоотдачи(прошлым летом уже имел подобную ситуацию). спасибо за отзыв.

Похожие темы

  1. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 12:59
  2. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 10:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:32
  4. Midea-12 после пуска работает около минуты
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 11:28
  5. ACSON AMC100ER ошибка E4
    от Rony в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •