Всем доброго дня. при пуске компрессора ток по фазам начинает расти, при достижении 10а на фазе Б отключается по защите(работает ~ 1-3минуты) и кондей стартует заново (restart). фаза Б опережает А и С на 1а(на ней работают вентиляторы, при работающей турбине внутр. бл. потребление ~ 500ма.) давление на всасе 5,5 бар, при отключенном компрессоре поднимается до 11бар. температура на улице 30%С, на испарителе внутреннего блока при отключении компрессора 13%С. заправляется R22 , норма 2,6 кг, но сколько в нем реально сказать не могу, после прошлогоднего ремонта заправляли не мы, судя по давлению - заправлен нормально. кран на всасе не обмерзает. те кто его до нас смотрел предположили что забит фильтр, но тогда бы он на всасе показывал давление близкое к 0, но оно ниже 5,5 не опускается. сопротивление обмоток одинаковое но не помню точно(~4ом) на корпус на мегаомах не звонится. судя по всему забит пылью испаритель внутреннего блока(визуально не мог определить, надо убирать витрину под ним), поможет ли чистка радиаторов и турбины??? скорее всего его ни разу не чистили, а эксплуатируют его уже лет пять.