    срочно куплю комплект прокладок на клапанные доски 4NCS-40.2...или ссылку где взять плиз... промхолоды-островы-термокулы дают срок в 5-8 недель...((
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    срок в 5-8 недель...
    А сюда - не звонил?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    куплю комплект прокладок
    а самому склепать, то есть вырезать выстукивать, слабо?
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    дают срок в 5-8 недель
    на такой компрессор никто запчасти на складе у себя не держит(сейчас), только с Европы, да и только когда машина пойдет. попытайся прямо на битцер выйти пускай вышлют. или найти кого нить в Европе пусчай перешлет как то, с дальнобойным например...

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    А сюда - не звонил?
    вов не буду врать-не звонил. в понедельник позвоню. начтех не слабо)) но.. лень! сколько их на всякие фвбс вырезано не счесть.. кстати на складе битцера тож нет в россии..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    я несколько раз рубил с паранита. гемморойная штука, но хорошооплачиваемая)))

  6. #6
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    а самому склепать, то есть вырезать выстукивать, слабо?
    Николай , а клепаете из чего, а то мне битцеристы утверждали что только оригинальные прокладки смогут выдержать давление ?

  7. #7

    По умолчанию

    я например резал из паранита. держат.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Делать нечего! Рубите из паранита,севанита

  9. #9
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    я например резал из паранита. держат.
    А толщина какая ? Ведь паранит более рыхлый чем оригинальный материал ?

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    там тот же паронит примерно 0.8-1... это у копланда какой то пластик..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    А толщина какая ? Ведь паранит более рыхлый чем оригинальный материал ?
    на кораблях по инструкции прокладка варилась в глицерине при (насколько помню) 120 це
    льсия)) дабы
    забить поры
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    а у меня выбора небыло. в мм. не знаю скока был но толстенький. какой привезли, с того и рубил. мы на выезде работали, овощ. база в песках...да и паранит случайно ребята на рынке нашли кусок. заку главное было запустить(сверху давили), вот он(а вместе с ним и мы) пошли на Это. но дело выгорело. через несколько месяцев побывал на объекте этом по другим вопросам...работает.

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Николай , а клепаете из чего, а то мне битцеристы утверждали что только оригинальные прокладки смогут выдержать давление ?
    с обычного-0,8- 1 мм, еще "зеленый" какой то, марку не знаю. прокатывает, но на двухступенчатом на голове второй ступени только родные спасают

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    паронит обязательно должен быть ПМБ, а розовый-синий-чёрный всё фигня..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Прокладки клапанной доски
    от алекс7711 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 21:17
  2. прокладки под клапаную доску danfoss SC18
    от алекс7711 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:40
  3. Соленоиды EVR6 текут прокладки
    от Владимир84 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 21:52
  4. Особенность прокладки кабеля.
    от Onsyi в разделе Электрика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •