Пару дней назад столкнулся с таким же ремонтом, Точнее ОблЭнерго поменяли фазировку где-то на трансформаторе и не всех предупредили.... На объекте, который я обслуживаю, сгорел копсрессор lg-V60LH. Включаем кондей, вентилятор наружного блока стартует, магнитный пускатель замыкается, а комп молчит... Выключаем, снимаю клемы "комп холодный, исключаем тепловое реле" сопротивление между клемами в 3-х фазнике должно быть равное, а он гад вообще не звониться... оказалось "показало вскрытие" сгорели 2 обмотки. Комп меняем "1500 у.е" клиент до сих пор в шоке...
Вакумируем трассу, запускаем зараннее залитый фреон с блока... давление в пределах 9-10 бар на всасывание...запускаем...и тут себя фазировка и выдала, вместо того, чтоб падать, давление начинало возростать, вследвие, старый компрессор работал в обратную сторону,перегревался и сдох! Перекинули фазы местами...повторный запуск..давление 4.2 бара... А по поводу звука при работе, работают одинаково "тихо", что на "правильной", что на "другой фазировке"
Манометр и Клещи Имхо лучший помошник в даном случае ИМХО.
свежо предание...да верится с трудом! если стоял поршневой мотор, то ему пофигу перевазировка, качает в обе стороны и маслоподъем по валу не нарушен. а если стоит скролл или ротационник, то должна быть предусмотренна защита от перефазировки. если ж таковой нет, то в случае запуска компрессора в другую сторону давление НИКОГДА рости не будет. оно просто не будет меняться. разберите мотор, посмотрите механнику и поймете почему.