Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Вращение вентилятора внутреннего блока

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Всмысле выдает команду medium вместо hig
    По скорости - да.
    Он мерял сам там напряжения. На двигатель (плохо работающего сплита) идет напряжение на двадцать вольт меньше чем на работающий.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Он мерял сам там напряжения. На двигатель (плохо работающего сплита) идет напряжение на двадцать вольт меньше чем на работающий
    Ну так тогда ты знаешь причину. Осталось найти почему. Попробуй с другого пульта. Если нет. То копай блок управления. Тут так не подскажу. Надо в руки брать плату и идти по цепи.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  2. Мотор вентилятора внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 17:40
  3. Неисправность вентилятора внутреннего блока
    от curious в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 16:23
  4. Частота вращения вентилятора внутреннего блока
    от watslav в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 19:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •