Ой, а я тока проснулся, день тяжелый выдался!!! Камера для цветов, примерно 4 куба. Температура в камере +4С. Примерно надо 1,5 кВт при -5 кипения. Например агрегат UT6220E, воздухоохладитель берем с запасом - 2,8-3 кВт при SC1. например ECO EP 200 BED. Шкапчик управления с ID 961 и в шкапчик запихиваем семисторный регулятор напряжения, подключенный в цепь питания вентиляторов воздухоохладителя (не диммер - он тиристорный и режет половину фазы, нужен семисторный, для индуктивной нагрузки, маркировку могу тока завтра на работе посмотреть). Осталось все смонтировать и потом регулятором напряжения эксперементальным путем установить минимально возможную скорость вращения вентиляторов - чтобы и температура в камере поддерживалась и компрессор на залив не работал . Оттайка будет без ТЕНов просто вентиляторами. Получается что поток минимальный, осушение тоже. Два дня голову ломал над такой системой - нужна была в бутик цветочный, там цветы по штуке за цветочек, попробуй не так сделай, голову оторвут. Придумал, сделал, работает. Заказчик рад. за 2 года 1 раз цветы распустились - была утечка по гайкам на ТРВ и 1 раз замерзли, высота камеры 3м, воздухан на потолке, в верху +5, на полу при наборе температуры до нуля доходило. подкорректировали на 2 градуса контроллер, вот уже 2 года работает.
sonik, пользуйся, будут вопросы - спрашивай. И размеры камеры бы поточнее, а то разбег в 4 раза![]()


Ответить с цитированием