я недавно в холодильной науке подскажите ребята трв134 данфоскии
может также добирать минус 20 на 12 ом обарудовании и стоит ли трогать заводскую регулировку
я недавно в холодильной науке подскажите ребята трв134 данфоскии
может также добирать минус 20 на 12 ом обарудовании и стоит ли трогать заводскую регулировку
по давлениях 12 и 134 практически одинаковые а вот по теплоте фазового перехода 12 лучше, есть ряд установок которые успешно работают на 12 от -20 до +20, сразу регулировать трв не стоит, погоняйте установку некоторое время если всасывание холодное испаритель полностью и равномерно обмерзает значит все впоряде.
с этой камерой никак неможем настроить прежде как ты пишеш мы прогнали ее несколько дней добились в камере минус 13 дальше не идет на понижение температуры .давление на всас 1бар на наг помоему 15 если не ашибаюсь точно непомню сморовое стекло полностью залито житкостью фильтр осушитель нормально теплый негорячий кампрессор работает не напрегается канденсатор хорошо канденсирует пар потом пробовали немного открыть регулировочный болт на пол оборота этонекчему непревелнезнаю что делать дальше потскажи что ты об этом думаешь
На r12 минус 20 будет при всас. 0,5 бар. Прикрывайте ТРВ. Нужен манометр со шкалой температур фреонов либо линейка холодильщика или таблица.
Последний раз редактировалось coolerman65; 08.11.2009 в 18:41.
кипение смотри в таблице и регулируй по манометру, я так понял у тебя есть совдеповские решетки и ты поставил на них данфосовское трв(раз был R12)? уточни термос(может не держит), кубатуру и как обмерзает и забивается снегом испаритель.
блогадарю за таблицу очень полезная таблица в данный момент в камере -10 ,всас
1вар ,темпепатурный термоболон ,который я установил рядом стермоболоном трв, показывает -14-17град,потом вы предложили прикрыть трв это е сли я правильно
понял повернуть рег болт по часовой стрелке или против уточните пожалуста.
заранее блогодарю.
не слушайте советов по поводу понижения температуры закрывая трв !!! назначение трв одно это подача необходимого количества жидкости в испаритель, оптимальный вариант по заполнению я вам написал, прикрыв трв вы уменьшите подачу жидкости в испаритель заполнение его будет недостаточным в результате чего мы получим меньшую мощность установки, перегретый пар на выходе с испарителя что может привести и к поломке компрессора или электродвигателя (герметичный и полугерметичный компрессора), давления кипения будет изменятся (вы я думаю сами это видели) в зависимости от темп. в камере, принято его считать на 15 градусов ниже температуры в камере (для воздухоохладителей) по диаграмме, линейке смотрите давление… если оно примерно такое значит все в порядке
теперь если у вас нормальное заполнение испарителя температурный напор сохраняется а температура в камере ниже не опускается значит недостаточно мощности установки, причины: производительность компрессора, теплопритоки
во люди, сначала спрашивают, а потом пропадают.. я думаю, дело не в трв. давление должно быть ниже... тогда и кипение, соответственно..