уважаемые, прошу помощи. я в климаттехнике недавно, еще учусь(и у вас). кон - р тошиба перестал реагировать на установку скорости вентилятора вн. блока, крутит только на малой скорости. с пульта перепробовал всё - рез. тот-же. что это?
уважаемые, прошу помощи. я в климаттехнике недавно, еще учусь(и у вас). кон - р тошиба перестал реагировать на установку скорости вентилятора вн. блока, крутит только на малой скорости. с пульта перепробовал всё - рез. тот-же. что это?
к электронщику. снять "мозги", и точно обьяснить ему что не регулируется скорость электродвигателя. скорее всего подсохли конденсаторы.
спс уважаемые, что откликнулись. уже всё нормально. это был глюк по напряжению. после 30-ти минутного отключения от сети всё пошло нормально, начал на всё реагировать.
У меня сейчас на столе лежит RAS-13UKP после наводнения -залило двигатель. Двигатель подобрал, заменил пару симистор-оптопара OMRONом с Panasonic (не смог найти даже в каталогах оптопару TLP555, есть только 535, не то). Включаю- обороты ниже min. После кратковременного замыкания вых. контактов симистора OMRONa обороты max, но не регулируются. После выкл.-вкл. опять ниже min. Я полагаю-раз от датчика Холла ошибка не выдаётся (вроде как частота в норме), то виноваты мозги - не ту частоту задают. Какие будут мысли у общества мастеров?
пульт проверь для начала на исправность. Потом гляди че поступает на вход мотора пр переключени. В идеале аметь любой подходящий мотор как тестовый. И подкинуть его. Если те же глюки то двигло не причем. Рыть схему управления.