Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Срабатывает INT69 на BITZER

  1. #1

    По умолчанию Срабатывает INT69 на BITZER

    Компрессор BITZER 4CC9.2Y в составе нового агрегата проработал всего 10 дней. Сработал INT69. Теперь при включении повышенная вибрация, работает 2 минуты, срабатывает INT69, компрессор вырубается, в головке блока цилиндров слышится шипение, которое заканчивается свистом/скрипом.
    Просьба подсказать чего это с ним.

  2. #2
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Неужели перегрев. А фреон в норме? Масло?

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Возможно клапан(ы). Залива не было? В каком режиме работала система- кипение, конденсация. Гидравлика какая?

  4. #4
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    в головке блока цилиндров слышится шипение, которое заканчивается свистом/скрипом.
    Свистят обычно клапана, но это легко проверить. Шо яблок дохера загрузили?

  5. #5

    По умолчанию

    Да не все в пределах нормы. На улице еще прохладно, яблок не много, в выходные 3 дня вовсе камеру не открывали. А произошло аккурат после праздников во вторник с утра. В камере +2..+4, конденсация +40, второй вентилятор у конденсатора редко включался, не жарко еще у нас, 9 мая днем максимум +22 было. Масло в норме, на агрегате маслоотделитель, фреон тоже в норме.

  6. #6

    По умолчанию

    После того как компрессор вырубается, в тишине в головке блока цилиндров слышится шипение, которое заканчивается свистом/скрипом и потом уже полная тишина.

  7. #7
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Прокладку пробило.

  8. #8
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Уж не знаю почему (может оттайку неправильно настроили или ещё что), но клапан теперь перепускает, камеру 3 дня не открывали, залило испаритель. А уже отсюда и происходит перегрев и отключение INT69

  9. #9

    По умолчанию

    Оттайка ТЭНами раз в 6 часов 30 минут и по температуре окончание. Первый раз такая хрень. Бывало у других заков так воздуханы обмерзали что по пол дня оттаивали а компрессору хоть бы что. Это же всетаки BITZER. А тут только 10 дней проработал и кранты.

  10. #10
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Это же всетаки BITZER
    Нынешняя сборка......

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    Нынешняя сборка......
    Сборка компрессора или агрегата? Агрегат островской

  12. #12
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Прокладку пробило.
    Или под клапан что то попало, а с гарантийщиками связывались ? Разрешат самим головку вскрыть ?

  13. #13

    По умолчанию

    Ага млин - гарантийщики - остров московский - говорят - снимайте компрессор и отправляйте к нам. Пипец 2000 км, всего ничего. Думаю прикупить пару клапанов и вперед на замену. Слушали это безобразие в 4 уха и порешили что клапан мозг клюет. Да и одна из головок блока цилиндров за те 2 минуты работы нагревается то гораздо сильнее. И шипит в ней кажися.

  14. #14

    По умолчанию

    Пошел домой, тяпну с горя, утро вечера мудренее. Завтра буду клапана искать.

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Вскрой голову сначала!может точно
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Прокладку пробило.
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Завтра буду клапана искать.
    и причину тоже.
    а битцерок то наверное Китай, но у нас тоже с б-ром было( не Китай судя по заводскому номеру)- в аккурат 2 недели работал- сгорел статор.......

  16. #16

    По умолчанию

    Не ну чтобы остров под битцером китай парил??? А вспомнил, я же шильдики сфотал для рекламации
    Изображения Изображения

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    отправляй по гарантии лучше. как вариант там в мытищах и починят.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    У штрихкода ни одной цыферки - Китай.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    У штрихкода ни одной цыферки - Китай.
    што за....))) http://bitzer.ru/informaciya_v_serii...re_na_izdeliya для интереса глянь. однако шкойдиц-германия..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    У штрихкода ни одной цыферки - Китай.
    Сканером "пипикни" ))...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Блоки защиты двигателя компрессора серии INT69
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 08:07
  2. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  3. не срабатывает контактор
    от Алихандро в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 21:11
  4. Срабатывает защита
    от СнеЖэк в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 23:27
  5. Схема на INT69 VSY2
    от Ry4ov в разделе Электрика
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 08:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •